治学以诚 发表于 2017-3-9 09:40:23

心中有佛 发表于 2017-3-9 11:27:05

治学以诚 发表于 2017-3-9 09:03
你也算是一个很牛X的人物。
如图,2000KVA,变压器短路阻抗6%的变压器,最大运行方式下,Ik=48KA.(应加上 ...

感谢诚版回复;
因为目前遇到的项目都是一般的办公、综合体,医院及普通的厂房,偶尔一些高铁站房(非信号和铁路供电),确实没有专家或审图对此提出过任何要求和质疑,所以一直稀里糊涂的蒙混过关。
诚版提到瞬态,可能现有的项目多数可按远端短路考虑,所以就按照稳态考虑了;不过却也让我突然想到柴油发电机出口断路器的选择是否应考虑近端短路的瞬态 超瞬态情况,接下来会继续关注和学习这个点。

经过各位坛友指点及讨论,也翻看了外资和国产品牌断路器的样本,以后的项目应根据具体项目慎重选型。

施耐德电动机回路配合表给的断路器是NS100,所以感觉不大可能有限流功能,施耐德的专家或工程师能否现身说法NS100是否有限流功能{:1_438:}。

感谢各位,收获颇多。

治学以诚 发表于 2017-3-9 11:29:12

心中有佛 发表于 2017-3-9 11:34:52

bzp4891 发表于 2017-3-8 21:58
根据GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器标准定,低压断路器的短路分断能力有两个参数 ...

翻看了厂家的指导价,Ics越高,开关价格越贵,而且差的幅度还挺大,所以以后还是应在保证安全的前提下,根据具体情况具体选择了。{:1_418:}

bzp4891 发表于 2017-3-9 11:41:21

心中有佛 发表于 2017-3-9 11:27
感谢诚版回复;
因为目前遇到的项目都是一般的办公、综合体,医院及普通的厂房,偶尔一些高铁站房(非信 ...

NSX塑壳断路器器全系列都具有限流功能。

warrior0318 发表于 2017-3-27 19:50:39

树欲静而风不止 发表于 2017-3-8 14:20
楼主可以参考一下《建筑电气》杂志16年的文章(哪一期忘了)

那文章在这个版块已被讨论过了,文章名字是《低压断路器选型误区探析》吧?
页: 1 [2]
查看完整版本: 断路器额定短路分断电流选择疑惑