15D502-52中注-4:电位均衡线宜接近地表面,并有足够的防护层。
请问这个均衡线埋深多少合适?GB50057-2010第5.4.4:人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5米,并宜敷设在当地冻土层以下。这个要求适用不适用于室外的电位均衡线? 15D502有52页吗?15D502第25页{:1_428:} 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5米,并宜敷设在当地冻土层以下
这个主要是达到良好的接地电阻。室外的电位均衡线,只是为了电位相同,不需要埋那么深 室外的电位均衡线,埋深200即可
室内的电位均衡线,抹灰层下或瓷砖下即可 好的,谢谢啦 本帖最后由 云溪2 于 2017-3-8 09:20 编辑
{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:} 治学以诚 发表于 2017-3-8 09:12
利益驱动,对错两可之间,有谁见过美国的等电位标准图集?
日本的等电位标准图集?
等电位是不能标准的工 ...
各种利益驱动的标准图集