正好有个江苏的图审意见..
做了一个体育馆,应急照明备用时间,体育电气规范 强条 规定不低于20Lx.
建筑照明规范规定5.5.2 备用照明不低于正常照明的10%.
体育馆比赛照度要求750Lx.图审一定要设计备用照明照度按75Lx.
如果可以,请楼主咨询按哪种合理?

羊皮狼 发表于 2017-3-2 16:10:31

电气里面的名词乱呼呼的,云里雾里~~~

chipy 发表于 2017-3-2 16:10:36

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=33060
本版之前讨论过这个问题.

树欲静而风不止 发表于 2017-3-3 08:53:34

就希望回答一条:我一个3层的小学教学楼,本不需设置火灾报警,现在建筑增加了常开防火门,是否就要上火灾报警系统和建消防控制室?

890214 发表于 2017-3-3 13:02:03

一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?

890214 发表于 2017-3-3 14:34:55

近来,针对设置在建筑物内用于自然排烟的电动排烟窗,出现了两种截然不同的观点:一种认为建筑物内设置电动排烟窗,就必须设置火灾自动报警系统(以下简称FAS)并应实施消防联动控制,方能确保火灾时的自然排烟;另一种则认为规范并无明确规定,在可不设置FAS的建筑物内设置用于自然排烟的电动排烟窗,不必设置FAS。孰是孰非?