这个曲线如何读
如何读懂这个曲线的含义(日系产品的空开) 本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-2 21:58 编辑我下面以施耐德框架断路器NW12H1-1250A Micrologic5.0A的电子脱扣器为例,解读断路器时间-电流曲线和样本参数的关系,
整定参数如下:
脱扣器额定电流In=1250A;
1.长延时整定值Ir=0.8In=1000A;
2.短延时整定值Isd=8Ir=8000A,td=0.4s;
3.瞬时整定值Ii=15In;
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-2 21:51 编辑
先看长延时脱扣曲线,电子脱扣器默认为6Ir下的脱扣时间24s,时间误差为(-20%至0%),即故障电流为6倍Ir时最大脱扣时间为24s,最小时间是19.2s(24s*0.8),如下图:
在脱扣器面板上的旋钮如下图所示,长延时整定值Ir可以整定为脱扣器额定电流的0.4-1.0倍,6Ir下对应的脱扣时间共有9个档位可调,每个档位对应的脱扣时间误差范围为(-20%至0%):
热记忆功能20分钟是指,在测试时断路器执行长延时脱扣后,需要经过20以后才能进行下一次长延时脱扣,不然脱扣时间不在样本宣称的范围之内。
再看短延时脱扣曲线:
1.短延时保护整定8Ir(8*1000=8000A),电流误差±10%,即电流小于8000*90%=7200A时,短延时保护不会动作(长延时保护动作),电流大于8000*110%=8800A时,短延时保护会在350-500ms之间动作,大于7200A小于8800A时,动作时间范围为350ms-18s之间;
2.延时时间为0.4s,最大复位时间350ms是指短延时保护在350ms以内肯定不动作,最大分断时间500ms是指短延时保护动作时间最大不超过500ms,所以宣称时间取的是中间值0.4s(400ms)。
瞬动保护整定值为15In(注意不是Ir),误差范围±10%,即故障电流小于0.9*15In时,瞬动保护不动作(短延时保护动作,延时时间0.4s),故障电流大于1.1*15In时瞬动保护在20-50ms时间范围内动作(20ms内一定不动作,最大动作时间不超过50ms),当故障电流在(0.9-1.1)*15In时,保护动作时间在50ms-500ms之间。
施耐德MT框架断路器的电子脱扣器单元Micrologic的命名方式如下图所示,其中:
X代表保护类型:
[*]2为基本型,只有长延时和瞬动保护:
[*]5为选择性保护型,有长延时、短延时、瞬时保护;
[*]6为选择性保护+接地故障保护型,有长延时、短延时、瞬时保护、接地故障保护;
[*]6为选择性保护+漏电保护型,有长延时、短延时、瞬时保护、漏电保护;
Y代表版本号,“0”为第一个版本号;
Z代表测量类型:
[*]电流表为 A
[*]电流、电压表为E
[*]电能表为 D
[*]功率表为 P
[*]谐波表为 H
[*]无指示为无测量功能
其中Micrologic6.0电子脱扣单元具有选择性保护+接地故障保护:
MT的接地故障保护整定值可以为:额定电流的0.2-1倍(400A以下和400至1200A之间),大于1200A时整定范围见下表,还可以选择延时时间0.4s(定时限),也可以选择反时限(I2t ON)