千重雪 发表于 2017-3-1 21:05:08

配三676页给出的电机轻载数据如图,如果是重載又如何选?

bzp4891 发表于 2017-3-1 21:45:55

重载时电动机的起动时间比较长,所以热继电器的脱扣级别最好是选用20或30级别:

热继电器的脱扣级别是指从冷态开始,在7.2倍的整定电流下,应在下表给出的极限时间内脱扣。例如对于20脱扣级别的热继电器,在7.2倍电动机额定电流下,其脱扣时间范围为10-20s。

千重雪 发表于 2017-3-1 22:05:58

谢了!简单思考下,时间长了熔体不是熔断了?

千重雪 发表于 2017-3-1 22:10:30

本帖最后由 千重雪 于 2017-3-1 22:26 编辑

16楼的曲线配三给了熔断器的选择,5.5KWgG,7.5KW aM分别是32A,启动电流最大分别是81.6A 106.8A

wangxingjia024 发表于 2017-12-6 21:13:29

版主解析的构详细,图片选择很细心

ytcc1983 发表于 2020-6-1 15:26:59

2020 学习了

Brio_XIE 发表于 2024-9-23 15:24:02

bzp4891 发表于 2017-2-28 21:00
低压熔断器有三种特性曲线,分别是:
1.时间-电流特性曲线;
2.I2t允通能量特性曲线;


讲解的很清楚。学习到了。谢谢!

dqaq 发表于 2024-9-23 18:38:37

读懂熔断器特性参数,一问一答就解决问题的急功近利方式是万万行不通的,往往欲速不达,需要从原理和产品标准两方面系统性学习。

dqaq 发表于 2024-9-23 18:42:23

熔断器保护过程:正常工作-等温熔化-温升蒸发-断口起弧-燃弧-熄弧分断,这是原理上的物理过程,对应的融化时间、弧前时间、燃弧时间、熔断时间,是产品标准的命名。这几个基本概念搞不清楚,后边就别指望了。

dqaq 发表于 2024-9-23 18:44:19

然后是一个工程问题:特性分散性。最大最小特性、门限等,都是针对分散性的。
工程问题中含有技术判断要求:什么是最不利条件?最大特性最不利,还是最小特性最不利,需要根据工程任务确定。

dqaq 发表于 2024-9-23 18:46:26

还有个概念,极快时间近似绝热过程的保护特性,与时间较长考虑散热的保护特性,表达方式及对应的参数是不同的。前者是焦耳积分特性,后者是时间——电流特性。

dqaq 发表于 2024-9-23 18:47:46

那么新的概念又来了,焦耳积分特性到底什么意思?如果难以理解,建议好好理解一下短路电流热脉冲的概念。两者是对应的,底层逻辑完全相同。

dqaq 发表于 2024-9-24 10:51:41

跟继电保护对比,熔断器保护有两个特点。
第一个是保护特性与开断特性紧密耦合,而继电保护中,保护与开断是相对独立的。这是熔断器特性难得第一个原因。

dqaq 发表于 2024-9-24 10:57:40

第二个特点是,熔断器这一保护器件,其保护特性不是继电特性,也就是说动作过程是可以中途终止的。而且,熔断器有两种状态跃变,一是熔化,二是熔断,这跟继电器的动作与返回完全不同。
考虑不允许误动时,熔化视为动作。考虑不允许拒动时,熔断才视为动作。

dqaq 发表于 2024-9-24 11:16:17

所以,跟熔化对应的参量和特性就有好多个:熔化时间——电流特性(分最大、最小和平均),最小熔化电流,1h熔化电流。