有源滤波器和SVG对比,互感器怎么设置
各位有滤波器和SVG在滤波方面的对比吗?多台有源滤波器并列运行,互感器如何设置?滤波器主要用于低压,SVG主要用于高压 滤波器和SVG是两个不同的功能设备,不能直接比较。
前者目的是滤波,后者是进行无功动态补偿。
由于现时SVG的方案各式各样,鱼目混珠的非常多,一般都声称既能滤波,又能补偿,实际上靠谱的不多。由于没看到具体的方案,这里就不多说了。 互感器的选择,各厂家要求不一样。ABB就没有特殊要求,按照有源滤波电流选择就可以。某国产厂家配套“高精度”检测用电流互感器,显然这个“高精度”并非专业术语。
关于设置,多台有源滤波器的情况下,每台都单独设置电流互感器就可以了,不太理解楼主说的是啥意思。 互感器的选择,各厂家要求不一样。ABB就没有特殊要求,按照有源滤波电流选择就可以。某国产厂家配套“高精度”检测用电流互感器,显然这个“高精度”并非专业术语。
关于设置,多台有源滤波器的情况下,每台都单独设置电流互感器就可以了,不太理解楼主说的是啥意思。