工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?
工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面? 进线截面小于16,肯定是等截面,大于16,如果没有什么单相负荷或三相平衡、没有什么谐波,PEN可以降截面 木器加工厂房,应该有大量单相负荷。 树欲静而风不止 发表于 2017-2-24 08:44进线截面小于16,肯定是等截面,大于16,如果没有什么单相负荷或三相平衡、没有什么谐波,PEN可以降截面
你是不是搞错啦?{:1_428:}
除特殊的、很小负荷的工厂外,基本不用考虑因三相不平衡或谐波的原因而使N线与相线等截面。 fitman 发表于 2017-2-24 15:33
除特殊的、很小负荷的工厂外,基本不用考虑因三相不平衡或谐波的原因而使N线与相线等截面。
楼主可不是问N线与相线等截面——
890214发表于 昨天 13:33
工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?
尺短寸长 发表于 2017-2-24 20:41
楼主可不是问N线与相线等截面——
890214发表于 昨天 13:33
呵呵,我表达得不好。也就是说, 工业配电中一般N(PEN)为相导线的半截面。当然前提是大于16平方及不是特殊项目。