请教下 排烟风机配电箱需要几个模块?
本帖最后由 chipy 于 2017-2-23 09:01 编辑之前做法,消防风机配电箱都是一个输入输出模块.
不过,看了新图籍,如下图.至少需要6个模块?
看其他人的图纸,基本都是一个模块?
请教大家,这块到底需要几个模块?
我用了3个8300模块,用于反馈手动/自动/过载信号,用了一个8303与8302A组合模块用于启停风机并返回信号。 就图集要求而言:I/O已有一输入一输出两个点,再加4个I输入点即可。具体产品有多输入输出类型的根据实际确定模块数量 每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处的模块数量如何计算? 规范没有要求图集这么多点。 岁月无情 发表于 2017-2-23 12:18
规范没有要求图集这么多点。
如果设计认为图集要求没必要完全执行,就在设计图中补充说明返回哪些信号,包括用何种方式返回。设计承担相应的调整责任。 rainmen_73 发表于 2017-2-23 12:58
如果设计认为图集要求没必要完全执行,就在设计图中补充说明返回哪些信号,包括用何种方式返回。设计承担 ...
现在基本不会画二次图,只能引用图籍.引用图籍,只有按图籍要求. 岁月无情 发表于 2017-2-23 12:18
规范没有要求图集这么多点。
规范基本都要求了,除了过负荷.火规后面有个返回信号说明 lltt4499 发表于 2017-2-23 11:24
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处 ...
应该按每一个模块一个地址吧.麻烦就是这个,如果设计按一个模块,后面改6个模块,回路调整都比较烦.很多都超过32点了. rainmen_73 发表于 2017-2-23 10:53
就图集要求而言:I/O已有一输入一输出两个点,再加4个I输入点即可。具体产品有多输入输出类型的根据实际确 ...
I/0 比I 多两根电源线.应该还是需要5个I输入模块
电气书生 发表于 2017-2-23 09:50
我用了3个8300模块,用于反馈手动/自动/过载信号,用了一个8303与8302A组合模块用于启停风机并返回信号。
海湾的产品 chipy 发表于 2017-2-23 14:48
I/0 比I 多两根电源线.应该还是需要5个I输入模块
嗯 你说的对,我想通了:) lltt4499 发表于 2017-2-23 11:24
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处 ...
32点为设备数,不是地址数。模块箱按其中的模块数量计算,定型送检的单或多输入输出模块按一个设备计算。 12个端子这种需要几个消防模块,具体是哪几种模块,有哪位清楚 lltt4499 发表于 2017-2-23 11:24
每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,风机控制箱处 ...
定型送检的模块按1个设备计算,其他模块按实际数量计算。主要还是看厂家产品
页:
[1]
2