fangyangde0413 发表于 2017-2-21 09:16:02

应急照明灯安装高度

哪里有规范规定应急照明灯安装高度为多少吗?GB50016第10.3.4:疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。这个“上部”到底有没有定量的说法?

树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 09:22:16

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2017-2-21 09:24 编辑

我们中南标图集上要求4米以下,以满足疏散照度要求

fangyangde0413 发表于 2017-2-21 09:44:08

树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 09:22
我们中南标图集上要求4米以下,以满足疏散照度要求

疏散照明和备用照明要求的照度不一样,《建规》疏散照明根据设置地方不同有不同定量要求;备用照明要跟正常照明的照度一致。

树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 10:43:22

正下方才6.9Lx 怎么会这么低,几w的灯阿?
2W