wzkasdwzk 发表于 2017-2-19 19:40:28

高低压柜体布置在同一房间内的问题

高低压柜体布置在同一房间内,是否必须满足高压柜不得多于6台的要求?

chipy 发表于 2017-2-19 20:08:17

什么规范有这个规定?

贾行家 发表于 2017-2-20 00:11:16

这是94版《10kV及以下变电所设计规范》里的条文,新版已经无此条文。

另,94版的条文也不是说所有类型的高压柜不得多于6台,而是强调“带可燃油的高压配电装置”,是指过去那种配置少油断路器的高压配电柜。变电所无油化都多少年了,估计现在的设计师都不知道有这玩意儿了;所以新版的《20kV及以下变电所设计规范》删除了这个条文;PS:新版的高压电器施工规范也同样删除了油断路器的全部章节。现在不玩这个了。

wzkasdwzk 发表于 2017-2-20 09:03:27

20kv及以下变电所设计规范确实给删除了,但是现在新出版的配电手册   P114(2)当10(6)KV高压开关柜的数量为台及以下是,可和低压配电屏装设在同一房间内。

wzkasdwzk 发表于 2017-2-20 09:04:43

贾行家 发表于 2017-2-20 00:11
这是94版《10kV及以下变电所设计规范》里的条文,新版已经无此条文。

另,94版的条文也不是说所有类型的 ...


20kv及以下变电所设计规范确实给删除了,但是现在新出版的配电手册却又把这条提了出来:
   P114(2)当10(6)KV高压开关柜的数量为台及以下是,可和低压配电屏装设在同一房间内。   

树欲静而风不止 发表于 2017-2-20 09:45:28

新出版配电手册估计没注意这条