地下室做消防了,地上是否可以不做?
一个公建 地下室面积比较大,有排烟风机,地上简单的教学楼,多层,没有消防设备.是否可以地下室作消防报警系统,地上不做?
依据什么?
谢谢 目前做不做报警只能依据建规或其它明确要求设置报警的单项规范。地上教学楼按建规没有要求设置报警就可以不做
最好做,消防从严要求 rainmen_73 发表于 2017-1-25 17:44
目前做不做报警只能依据建规或其它明确要求设置报警的单项规范。地上教学楼按建规没有要求设置报警就可以不 ...
地下一个大地下室,地上多个单体多层建筑.地上地下总体算一个大的建筑.但是通过防火门隔开..
之前的做法,地上可以不做.现在消防从严了.而且,这类好像没有严谨的规范依据.
所以有点拿不准... 可以的,除非教学楼有常开防火门之类的 本帖最后由 raul3088 于 2017-2-1 13:35 编辑
raul3088 发表于 2017-1-25 19:54
最好做,消防从严要求
审图会跟你讲根据规范他们分析出来的原因,消防部门很多时候不跟你那么多废话,所以,消防,对于教学楼来说,不管多大,做就行了,甲方问就说审图消防要求的 按照建规,这个属于明确了场所和部位的,可以不做。做了更好(又不用消防队出钱,他们当然希望做) 本帖最后由 raul3088 于 2017-2-3 23:06 编辑
raul3088 发表于 2017-1-27 10:39
审图会跟你讲根据规范他们分析出来的原因,消防部门很多时候不跟你那么多废话,所以,消防,对于教学楼来 ...
有些小地方不跟你讲理的,保险起见,做上,具体地方就不说了,经常碰到,江苏在全国来说都是属于很规范的地区了。 你可以只在地下室做,等审查非要加时再补上 地面不做,没有规范要求。 如果地上是教学楼,那应该做 我觉得可以类同于大地下室+多层洋房;地上做不做取决于地上建筑是否满足规范做的要求,没有就可以不做