干式消火栓的电动阀如何启动?
火规上对消火栓系统的联动设计,貌似只针对湿式系统,如果是干式系统,电动阀怎么控制,是联动还是直启? 可以参看 GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范的7.1.6及其条文 这里有个图示 我也看了这个规范和图集。。但对于电气控制方式毕竟不够具体根据条文是直启,那么消火栓按钮能不能实现直启(不通过火灾报警控制器)?
或者在消火栓按钮之外,再做一个电气按钮?
每个消火栓都能直启同一个电动阀,是不是在配电箱内加好多中间继电器? whitepigeon 发表于 2017-1-22 15:21
我也看了这个规范和图集。。但对于电气控制方式毕竟不够具体
根据条文是直启,那么消火栓按钮能不能实现 ...
每个消火栓都能直启同一个电动阀
这种干式,都是用在不采暖的库房、厂房等、没有几个消火栓 重点还是有没有消火栓按钮能实现这个功能:一个按钮,即作为火警信号按钮又作为消火栓系统直启信号。
或者说做成两个按钮是否符合规范精神。 whitepigeon 发表于 2017-1-22 16:35
重点还是有没有消火栓按钮能实现这个功能:一个按钮,即作为火警信号按钮又作为消火栓系统直启信号。
或者 ...
做成两个按钮肯定符合规范精神
但个人认为没有必要(就是一个电磁阀的启动按钮) 这个还用设火灾报警系统联动吗? 我们这边不用电磁阀。因为这类设计没有报警设备。所以我都建议设备做机械式那种联动阀门