等电位连接
我真的很好奇,建筑物内部等电位连接后人就不会触电吗?如果和防雷装置相连,难道被雷击了,你刚好碰到外露金属外壳也不会被电吗? 会,所以要防止接触引下线,见雷规4.5.6 whitepigeon 发表于 2017-1-22 14:00会,所以要防止接触引下线,见雷规4.5.6
如果人在建筑物内部呢? 正真意义上的等电位,没有电位差 树欲静而风不止 发表于 2017-1-22 14:29
正真意义上的等电位,没有电位差
这么说吧,假如房屋内设备设施都已经进行了等电位连接,现在有一个设备漏电了,我用一只手去触摸金属外壳,会不会触电? fangyangde0413 发表于 2017-1-22 16:47
这么说吧,假如房屋内设备设施都已经进行了等电位连接,现在有一个设备漏电了,我用一只手去触摸金属外壳 ...
不会,因为这个时候要么前面开关已经跳闸了,如果在5S之内没有跳闸的时间内,由于局部等电位的存在(没三层钢筋连接一次),人的手碰到的外壳和脚下面的大地之间的电位差很小,不会触电。
raul3088 发表于 2017-1-22 21:05
不会,因为这个时候要么前面开关已经跳闸了,如果在5S之内没有跳闸的时间内,由于局部等电位的存在(没三 ...
如果上述成立,那在室内的局部等电位连接和辅助等电位连接又有何作用呢?只要建筑内钢筋全部连接在一起并且设备与钢筋有连接,就能使人在碰触带电外露导体时不触电。 fangyangde0413 发表于 2017-1-23 09:06
如果上述成立,那在室内的局部等电位连接和辅助等电位连接又有何作用呢?只要建筑内钢筋全部连接在一起并 ...
所以在特殊危险场所,还要再多做局部和辅助等电位联结,增加可靠性,只依靠钢筋本身的联结,可靠性不是很靠谱 电流时顺着电阻小的方向走的
页:
[1]