fangyangde0413 发表于 2017-2-16 08:16:47

fitman 发表于 2017-1-22 17:24
"设接地干线主要是为了防止电缆漏电后桥架带电"
你这个观点代表了很多工程设计人员甚至是某些专家的观点 ...

怎么解释:GB50217第6.2.9条,采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。

fitman 发表于 2017-2-16 16:42:57

fangyangde0413 发表于 2017-2-16 08:16
怎么解释:GB50217第6.2.9条,采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。

这个接地线的设置的意义实际已不是我们上面讨论的作为间接接触防护的保护导体或保护联结导体了。
如果注意看,你会发现GB500217虽然是5xxxx系列的标准,但编写单位实际上发输变电的专家。这类规范中很多时候会出现与建筑电气设计同名不同义或同义不同名的情况。
在电力工程中,一般要求把导体周围的金属构件可靠接地。这是防止悬浮电位的产生,起保护绝缘和防电击的作用。从这个角度来看,与我们说的保护联结导体有点相似。
GB50217的6.2.9主要是为玻璃钢桥架的支架作接地用。至于低压系统中这类外部导体是否要接地,有争议。

fangyangde0413 发表于 2017-2-17 08:15:06

fitman 发表于 2017-2-16 16:42
这个接地线的设置的意义实际已不是我们上面讨论的作为间接接触防护的保护导体或保护联结导体了。
如果注 ...

GB50303第13.1.1说金属电缆支架要与保护导体连接。

数字定时器 发表于 2017-2-17 17:39:54

fangyangde0413 发表于 2017-2-16 08:16
怎么解释:GB50217第6.2.9条,采用玻璃钢桥架时,应沿桥架全长另敷设专用接地线。

相线走到哪、接地跟到哪。就像检修杆塔外线需要挂地线一样。检修电缆、设备放电、绝艳摇测等,都需要就近接地。

fitman 发表于 2017-2-17 17:50:11

数字定时器 发表于 2017-2-17 17:39
相线走到哪、接地跟到哪。就像检修杆塔外线需要挂地线一样。检修电缆、设备放电、绝艳摇测等,都需要就近 ...

桥架走的是绝缘电缆,不存在中间部位挂接地线、放电、绝缘测量的问题。而且这里基本讨论的是低压桥架。

数字定时器 发表于 2017-2-17 17:58:45

fitman 发表于 2017-2-17 17:50
桥架走的是绝缘电缆,不存在中间部位挂接地线、放电、绝缘测量的问题。而且这里基本讨论的是低压桥架。

哦明白了!{:1_425:}
问题是桥架不是一个整体,需要连接,有连接就会有松动。就算是扁钢焊接也是有要求的,所以为了防止桥架连接松动每隔一定距离需重复接地。
页: 1 [2]
查看完整版本: 镀锌金属线槽做不做跨接线?