楼主哪里的项目..哪里的图审...
chipy
发表于 2017-1-18 09:36:47
chipy 发表于 2017-1-18 09:20
楼主哪里的项目..哪里的图审...
看到了 XX 主编的地区. 是不是主编的单位图审的呢?
lightfish
发表于 2017-1-18 09:46:19
编这个规范的XX应该抓取挖煤{:1_428:}
nicebin
发表于 2017-1-18 10:11:00
一般情况下,消防设备都是双电源供电。
消防专用母线,指的是常用电母线还是备用电母线?若是都包括,则所有的母线都是消防母线。
树欲静而风不止
发表于 2017-1-18 10:21:54
nicebin 发表于 2017-1-18 10:11
一般情况下,消防设备都是双电源供电。
消防专用母线,指的是常用电母线还是备用电母线?若是都包括,则所 ...
这个消防专用母线,就是常用和备用都是专用
心中有佛
发表于 2017-1-18 10:39:36
树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:21
这个消防专用母线,就是常用和备用都是专用
对于此方案,消防出线侧没有显示断路器,
不知道是一时疏忽,还是别有用心,可以看出变压器到出线有三处开关,难道这三处不算是故障点吗?
树欲静而风不止
发表于 2017-1-18 10:42:08
心中有佛 发表于 2017-1-18 10:39
对于此方案,消防出线侧没有显示断路器,
不知道是一时疏忽,还是别有用心,可以看出变压器到出线有 ...
消防出线侧没有显示断路器,这个是个示意
树欲静而风不止
发表于 2017-1-18 10:47:33
心中有佛 发表于 2017-1-18 10:39
对于此方案,消防出线侧没有显示断路器,
不知道是一时疏忽,还是别有用心,可以看出变压器到出线有 ...
这个方案,变压器出钱侧有两个断路器,不方便整定保护变压器。新的民规只要求超高层使用这个方案
tangz0
发表于 2017-1-18 11:10:40
为何新的民规只要求超高层使用这个方案,中庸?
心中有佛
发表于 2017-1-18 11:45:13
树欲静而风不止 发表于 2017-1-18 10:42
消防出线侧没有显示断路器,这个是个示意
请对比看不分组的2个方案示意,
心中有佛
发表于 2017-1-18 11:46:29
tangz0 发表于 2017-1-18 11:10
为何新的民规只要求超高层使用这个方案,中庸?
同问,同问,同问,同问
老康阁楼
发表于 2017-1-18 12:48:03
有一批院的图纸现在都分开了,包括四川,天津,上海。。。,如果大家都分了,我也就跟着分{:1_428:}
树欲静而风不止
发表于 2017-1-18 14:03:03
老康阁楼 发表于 2017-1-18 12:48
有一批院的图纸现在都分开了,包括四川,天津,上海。。。,如果大家都分了,我也就跟着分
这个是不是变压器就没法放在两台进线低压柜中间了?
树欲静而风不止
发表于 2017-1-18 14:04:10
tangz0 发表于 2017-1-18 11:10
为何新的民规只要求超高层使用这个方案,中庸?
从消防设备的回路数量及负荷级别上考虑
chipy
发表于 2017-1-18 14:33:13
心中有佛 发表于 2017-1-18 10:39
对于此方案,消防出线侧没有显示断路器,
不知道是一时疏忽,还是别有用心,可以看出变压器到出线有 ...
我觉得这个非消防负荷,比消防负荷可靠性更高一点..