关于负荷级别的确定

如果一栋建筑的负荷等级最高级别为三级,但是建筑内有消防水泵及排烟风机,如何处理。

树欲静而风不止 发表于 2017-1-12 14:27:57

消防负荷,单列,按建规考虑

wenqi3276 发表于 2017-1-12 16:06:52

应该按消防水泵及风机服务的建筑物的消防负荷等级考虑

嘿嘿嘿嘿 发表于 2017-1-12 16:29:27

支持楼上的,消防负荷也有三级负荷啊

realman4125 发表于 2017-1-14 13:31:00

要不就从邻近另一变压器配来一路市电,末端互投。

电气书生 发表于 2017-1-17 17:20:33

三级消防负荷不要求必须末端切换,末端切换的是一二级负荷。如果有条件可从同一变压器低压侧引来两条回路,末端切换

尺短寸长 发表于 2017-1-17 17:26:45

电气书生 发表于 2017-1-17 17:20
三级消防负荷不要求必须末端切换,末端切换的是一二级负荷。如果有条件可从同一变压器低压侧引来两条回路, ...

假定审图老师以GB 50016-2014的10.1.8条判你违反“强条”,你如何解?

电气书生 发表于 2017-1-18 17:19:20

尺短寸长 发表于 2017-1-17 17:26
假定审图老师以GB 50016-2014的10.1.8条判你违反“强条”,你如何解?

我会说那是针对一二级负荷的,如果审图老师不认,那就只有从变压器低压侧引来两条回路了。10.1.4的条文说明也有“(4)三级负荷供电是建筑供电的最基本要求,有条件的建
筑要尽量通过设置两台终端变压器来保证建筑的消防用电。”从这个看也默认了一个变压器对三级消防负荷的供电,那么最可靠的办法就是从一个变压器引两条回路。

D800-1~8 发表于 2017-1-19 08:24:16

嗯,GB 50016-2014的10.1.8条 并不区分负荷等级
没写三级负荷不需要。。。

树欲静而风不止 发表于 2017-1-19 08:41:48

主编对此有过解释

cw8296412 发表于 2017-1-19 09:30:32

08版民规13.9.6条文说明有说明。。。{:4_119:}又是民规{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2017-1-19 09:40:58

树欲静而风不止 发表于 2017-1-19 08:41
主编对此有过解释

一篇“探讨”性质的论文,不得作为设计、审图之依据。

[规范条文] 专家观点:关于《建筑设计防火规范》的共识性问题探讨 王金元链接http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=31210&highlight=

尺短寸长 发表于 2017-1-19 09:50:06

cw8296412 发表于 2017-1-19 09:30
08版民规13.9.6条文说明有说明。。。又是民规

工业建筑,你没法用《民规》JGJ16-2008来“解套”。
民用建筑,你也躲不过人家审图拿《民规》JGJ16-2008下面这条规定“套死”你——



lymsrc 发表于 2017-1-23 21:43:22

学习学习!

沧海 发表于 2017-2-27 09:30:35

本帖最后由 沧海 于 2017-2-27 09:41 编辑

我的做法是这样的:
单台变压器,消防负荷为三级,消防水泵、消防风机配电柜从不同低压柜引出两个回路末端互投。
审图专家呵呵一笑也没说啥(看看把大家给逼的)。