一个小区,供电部门设置了开闭所。我一座专变设置在地下室,专变进线两回引自开闭所,高压进线柜采用环网柜+变压器。
问题是,供电部门要求专变进线采用KYN28铠装柜,进线PT、计量、母联配齐,这个是不是太重复了,希望大家讨论讨论。。。
这个没啥好讨论的,听他们的! 两级断路器串联,有这个必要吗? 专变需要高压计量,需要做负荷控制装置,两级断路器分别做线路保护和变压器保护,不重复的 很多问题不是是否合理或者是否必要的问题,而是谁说了算的问题。 不重复,专变要计量,属于业主,开闭所是属于供电局,也要计量,开闭所出来的线不是只供专变,还要供给公变 raul3088 发表于 2017-1-16 22:53
不重复,专变要计量,属于业主,开闭所是属于供电局,也要计量,开闭所出来的线不是只供专变,还要供给公变
对 开闭所属于公共设施 园区变配电室属于企业的 没得商量的