纠错题~配电箱系统图与实际成套配电箱找不同
配电箱系统图
对应以上系统图找厂家做的成套配电箱
http://bbsfile.co188.com/forum/201701/04/211217e9wkkrc16c9k77l6.jpg
大家看看有哪些地方没有根据设计图纸制作成套配电箱
自己目前发现的问题
1:前端进线断路器设计图纸是4P的,而成套配电箱是3P的,是厂家故意为之还是没注意装错了,请忽略进线电缆,这个是临时用电电缆用来暂时使用下的
http://bbsfile.co188.com/forum/201701/04/211626awalwcm6ra04mywm.jpg
2:WEFPT-160ZGD(电气火灾监控探测器)为什么没有在配电箱内,难道不需要安装吗?这个电气火灾监控探测器设备是怎么接线的,WEFPT-160ZGD进线端子接在双电源转换开关的出线端上吗?WEFPT-160ZGD出线端是接在哪里的,系统图上就只标注了线材质和敷设方式(RVSP-(2*15)-CT.sc15.WE)
3:浪涌保护器目前也没有接,浪涌保护器的进线端电源是不是取自电流互感器之后,如:
http://bbsfile.co188.com/forum/201701/04/212459c5q5mp25zk9uo2me.jpg
1.如果双切是4P的,进线开关可以3P
2.消防配电箱,火灾监控装不装都行,要装消防电源监控即可
3.浪涌没装(电源端接母线) 1.箱体左下角白色的看着像SPD,不过怎么是3P的?还有就是为什么你说SPD要在电流互感器之后接线?
2.至于双切之前进线的断路器设置,双切如果有个理功能前面就没必要加了开关了,而且规范说的是加隔离,不是断路器 箱体左下角白色的看着像SPD 树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 09:05
箱体左下角白色的看着像SPD
白色的不是浪涌保护器,浪涌保护器的出线肯定是接PE端子排的,你看图中白色的设备进线和出现都是黑色的0.5平方的软线,因为27EN1箱子是多功能电力仪表的,所以估计白色的设备是配电箱控制回路部分的,但我不知道这个白色的设备怎么接线的。 3x1x50+1x25,奇怪的标注。 树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 08:50
1.如果双切是4P的,进线开关可以3P
2.消防配电箱,火灾监控装不装都行,要装消防电源监控即可
3.浪涌没装 ...
关于第二点你说的电气火灾监控设备为什么装不装都行,如果不需要安装为什么设计时要画出这个元件 本帖最后由 yan426426 于 2017-1-6 09:56 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 08:50
1.如果双切是4P的,进线开关可以3P
2.消防配电箱,火灾监控装不装都行,要装消防电源监控即可
3.浪涌没装 ...
浪涌保护器是由具备专业资质的单位来安装的,根据这张系统图浪涌保护器的进线是在电流互感器出来之后,实际现场是怎么接线的,不是很懂。我自己标的画法对不对(最后一张图) 如果依据这张系统图,浪涌保护器我就知道怎么接了,问题是前面那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
进线处,图纸是4P负荷隔离开关,安装的是3P断路器。 yan426426 发表于 2017-1-6 09:44
关于第二点你说的电气火灾监控设备为什么装不装都行,如果不需要安装为什么设计时要画出这个元件
《火规》9.2.2,消防配电线路可以不装 yan426426 发表于 2017-1-6 09:46
浪涌保护器是由具备专业资质的单位来安装的,根据这张系统图浪涌保护器的进线是在电流互感器出来之后,实 ...
上面接母线,下面接PE端 yan426426 发表于 2017-1-6 09:58
如果依据这张系统图,浪涌保护器我就知道怎么接了,问题是前面那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
没看出来 树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 11:23
那张系统的浪涌是接在电流互感器之后的
没看出来
不是这样理解吗?
yan426426 发表于 2017-1-9 08:19
不是这样理解吗?
不是,电流互感器和浪涌没关系