综合管廊的问题
最近我们要设计一个综合管廊,里面水暖电都布置在内。但《电缆设计规范》5.1.9(强条)电缆不能和热力管道、易燃气体管路敷设在一起。
这个怎么处理,难道采暖管道、天然气管道单独敷设吗?有遇到此情况的吗?
满足安全间距就可以 见城市综合管廊工程技术规范 hblfst 发表于 2016-12-30 09:51
见城市综合管廊工程技术规范
这个独立舱怎么理解? 树欲静而风不止 发表于 2016-12-30 09:57
这个独立舱怎么理解?
管廊内分好多室,每个室都是单独隔开的 hblfst 发表于 2016-12-30 10:07
管廊内分好多室,每个室都是单独隔开的
麻烦问问,你有没有断面? 树欲静而风不止 发表于 2016-12-30 09:57
这个独立舱怎么理解?
类似断面图 hblfst 发表于 2016-12-30 10:28
类似断面图
谢谢。就是这个管廊好大。我们业主只想做个小的。 树欲静而风不止 发表于 2016-12-30 10:44
谢谢。就是这个管廊好大。我们业主只想做个小的。
别客气!你先找管廊规范看看吧,现在这个比较"时髦". 电力电缆规范5.1.9上前提是封闭式电缆通道。显然不适合管廊
管廊是开敞式的,电缆走桥架,满足间距即可。
管廊是化工项目常用的敷设方式,可以去类似项目学习一下。 这个明显是工艺专业解决的问题。常规做法是分舱室 whitepigeon 发表于 2016-12-30 11:56
电力电缆规范5.1.9上前提是封闭式电缆通道。显然不适合管廊
管廊是开敞式的,电缆走桥架,满足间距即可 ...
此管廊非化工行业的管廊{:1_428:} 燃气的分开走..其它可以合一.... chipy 发表于 2016-12-30 17:46
燃气的分开走..其它可以合一....
管廊里面的线管是不是都得用金属管
yis359574718 发表于 2017-1-3 10:14
管廊里面的线管是不是都得用金属管
如果是消防配电电缆敷设用的,应该还是要的