bamboo1978 发表于 2016-12-28 10:29:44

16D303-2《常用风机控制电路图》单台风机启动线

根据16D303-2《常用风机控制电路图》二次图,单台风机的消防直接启动线应该为3芯,为什么好多图纸上设计为6芯,7芯?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-28 11:17:13

三芯,再加上返回信号,加上备用

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:27:45

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:28:26

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:28:43

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:33:38

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:43:22

bamboo1978 发表于 2016-12-28 15:56:33

我的理解是:直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止设专线;对于启停的信号反馈,由消防总线实现。这样的话,直接启+停+公共线,3芯就满足要求。顺便问了一下消防的施工人员,也是这么做的。

治学以诚 发表于 2016-12-28 16:38:18

治学以诚 发表于 2016-12-28 16:39:10

azbe 发表于 2016-12-29 09:37:27

治学以诚 发表于 2016-12-28 14:33
一个动作,需要三根线,完成起动3根线。
一根起动线,一根信号反馈线,起动电路,与信号电路共用一根公共 ...

你这里的逻辑是,图集应该适应厂家的控制盘,而不是厂家的控制盘按照图集制造。

yis359574718 发表于 2016-12-29 11:14:03

最后一张系统图,可以允许使用厂家的图集号么?

飞狐 发表于 2016-12-29 17:06:41

三芯线可满足设备启动与信号反馈,六芯线满足启、停与信号反馈。但为什么要求专线停重要消防设备呢?通过联动模块与总线控制盘实现启、停、信号反馈,专线仅在联动失效时启动设备,节省成本与社会资源。