16D303-2《常用风机控制电路图》单台风机启动线
根据16D303-2《常用风机控制电路图》二次图,单台风机的消防直接启动线应该为3芯,为什么好多图纸上设计为6芯,7芯? 三芯,再加上返回信号,加上备用 我的理解是:直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止设专线;对于启停的信号反馈,由消防总线实现。这样的话,直接启+停+公共线,3芯就满足要求。顺便问了一下消防的施工人员,也是这么做的。治学以诚 发表于 2016-12-28 14:33
一个动作,需要三根线,完成起动3根线。
一根起动线,一根信号反馈线,起动电路,与信号电路共用一根公共 ...
你这里的逻辑是,图集应该适应厂家的控制盘,而不是厂家的控制盘按照图集制造。 最后一张系统图,可以允许使用厂家的图集号么? 三芯线可满足设备启动与信号反馈,六芯线满足启、停与信号反馈。但为什么要求专线停重要消防设备呢?通过联动模块与总线控制盘实现启、停、信号反馈,专线仅在联动失效时启动设备,节省成本与社会资源。 感谢楼主的分享