树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 12:13:11

消防电源加漏电保护吗

除去火灾自动报警的电源,其余消防电源需要加报警式的漏电保护吗?

西门最无语 发表于 2016-12-19 12:26:27

我做的时候,如果是消防排烟风机,纯消防用的,那就不加;如果是平消结合的,那就加

rainmen_73 发表于 2016-12-19 12:42:59

保护什么,是防火灾还是人身安全,是用于直接接触防护还是间接接触防护。设备在机房还是户外,有没有等电位措施。在要不要加或怎么加之前先回答这些问题

尺短寸长 发表于 2016-12-19 13:11:11

提问为啥“除去火灾自动报警的电源”?
有啥奥妙?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 13:47:22

rainmen_73 发表于 2016-12-19 12:42
保护什么,是防火灾还是人身安全,是用于直接接触防护还是间接接触防护。设备在机房还是户外,有没有等电位 ...

比如说:消防水泵需不需要

树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 13:49:03

尺短寸长 发表于 2016-12-19 13:11
提问为啥“除去火灾自动报警的电源”?
有啥奥妙?

看到《火规》上10.1.4:火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流保护。。。

chipy 发表于 2016-12-19 14:09:44

小心强条......

树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 14:15:21

chipy 发表于 2016-12-19 14:09
小心强条......

是GB13955吗?

chipy 发表于 2016-12-20 08:59:46

本帖最后由 chipy 于 2016-12-20 09:04 编辑

树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 14:15
是GB13955吗?
之前看错了,,消防水泵这么做的,其他不需要吧.

尺短寸长 发表于 2016-12-20 09:02:19

树欲静而风不止 发表于 2016-12-19 13:49
看到《火规》上10.1.4:火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流保护。。。

顶楼问的是——报警式的漏电保护。

lrx813 发表于 2016-12-20 10:26:13

用只报警,不动作的

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:28:44

chipy 发表于 2016-12-20 08:59
之前看错了,,消防水泵这么做的,其他不需要吧.

消防电梯需不需要??

chipy 发表于 2016-12-20 10:47:33

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:28
消防电梯需不需要??

消防电梯为什么需要漏电?有依据么?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:51:55

chipy 发表于 2016-12-20 10:47
消防电梯为什么需要漏电?有依据么?

主要是看到这个

尺短寸长 发表于 2016-12-20 11:07:12

树欲静而风不止 发表于 2016-12-20 10:51
主要是看到这个