电伴热系统的用电负荷算不算消防负荷?
消防管道的电伴热系统的用电负荷算不算消防负荷呢?大家怎么做的? 跟消防有关,应该算消防负荷 没设计过这种。为防冻,应该有别的消防系统选择呀 可参见《建规》10.1.1条文解析。 tangz0 发表于 2016-12-16 10:11可参见《建规》10.1.1条文解析。
10.1.1已经是在说消防负荷的等级,消防管道电伴热到底算不算消防负荷还是个问题。 这个真是个问题,给消防设备辅助的设施算不算消防负荷? 建规 10.1.1的条文解释,“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电。
——————————————————————————
没有提到管道啊{:1_428:}
再扩大一下,消防控制室的照明算消防用电了,通风和空调算不算? whitepigeon 发表于 2016-12-23 12:05
建规 10.1.1的条文解释,“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与 ...
照明肯定算,通风不算。 算不算呢这功率肯定小不了啊 等内不等外吧 本帖最后由 云溪2 于 2017-5-27 16:39 编辑
如果你这个电伴热断电影响消防设备的正常工作,就算,如果是个锦上添花的设备的话就不算 我以前也纠结过这个问题。
现在,我认为应该归到消防负荷,
理由是:管道伴热是维持消防系统处于正常状态的一个因素,如果管道伴热失效,消防系统有可能遭到破坏。
还有一个理由就是:有一天突然想到稳压泵,稳压泵的作用,跟管道伴热不是一样样的吗。稳压泵不是一直按消防设备供电吗
希望与大家继续探讨 应该算吧,10.1.1条文说明,有强调在正常和应急情况下的用电,就是说没有发生火灾的情况下,用到电伴热,也算消防负荷。 不算,消防时不用电伴热
电伴热是维持系统运行的,消防泵房的集水坑有些地区也不算消防用电,这两个类似。
应该算吧,如果冻上了消防系统不就废了?