防雷引下线的定义
GB50057-2010引下线 的定义:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。审图专家认为:引下线上端与接闪器焊接,下端要与接地装置焊接,才能称为引下线。“所有”结构柱内、梁内钢筋作为引下线说法 不对,也无必要。规范没有条文有此要求。图集做法是错误的,不能作为依据。 有些专家依据图集提意见,说图纸是错误的。
有些专家说有的图集是不对的,依据图集做的设计图纸是错误的。
{:1_421:}{:1_421:}{:1_421:} 没焊接的柱内钢筋也会传导雷电流,客观上就是起到了引下线的作用。“砖家”的说法改变不了事实。 以目前的建筑物,是全楼引下的概念 之前咨询结构的同事,柱内的钢筋和基础梁的钢筋,不一定是连在一起的.
一直怀疑全部柱子当引下线的概念,是不是可以? chipy 发表于 2016-12-12 10:13
之前咨询结构的同事,柱内的钢筋和基础梁的钢筋,不一定是连在一起的.
一直怀疑全部柱子当引下线的概念,是不 ...
对于这个问题我也曾咨询过结构的同事和看过一些现场。垂直柱内或水平梁内的钢筋各自确实是连在一起的,但水平梁的钢筋很多时候只是直接插入立柱的钢筋中去,之间没有缚扎或焊接,因此接触不一定可靠。从这个角度来看,我们在图纸上标一些连接点和标示均压环,让做防雷施工的人重点处理一下那些关键点,不失是一种好方法。 fitman 发表于 2016-12-13 18:09
对于这个问题我也曾咨询过结构的同事和看过一些现场。垂直柱内或水平梁内的钢筋各自确实是连在一起的,但 ...
确实,现在我们都这么做的.. 一般引下线上与避雷带(这个不用说应该焊接)、下与接地装置均焊接连接。主要考虑:柱筋与底板是插入,连通可靠性不佳。具体是否所有柱筋,这个主要看柱主筋的规格有关,一般大于等于16,采用两个根,小于16采用四根 同时,考虑避雷等级,网格要求,并非所有柱筋都需要做 建议这个审图机构停业整顿。 谢谢楼主分享,学习学习