我要打二十个 发表于 2016-12-8 16:44:17

求教各位大神对《住宅建筑电气设计规范》第11.7.3条文的理解

11.7.3距家居配线箱水平0.15m~0.2m处预留AC220v电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配电线面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间应预留金属导管。
条文说明:预留AC220V电源接线盒,是为了给家居配线箱的有源设备供电,家居配线箱里的有源设备一般要求50V以下的电源供电,电源变压器壳安装在电源接线盒内。接线盒内的电源宜就近取自照明回路。
求教1,大家在画图时这路电源是照明设计的
       2,取照明回路的电源真的好吗。以我的理解,照明回路一般我是不带漏保的。这个回路不需要漏电保护吗。还是变压器前端的开关不需要漏电保护了。
萌新求教各位专家{:1_418:}{:1_418:}

DDou 发表于 2016-12-8 17:24:25

弱电设备都配有电源适配器的,放在弱电箱内!

我要打二十个 发表于 2016-12-8 17:54:13

WMeng90 发表于 2016-12-8 17:24
弱电设备都配有电源适配器的,放在弱电箱内!

我知道要加电源。我只是想知道这个电源从哪里来,如何去做。{:1_418:}

DDou 发表于 2016-12-9 08:21:56

我要打二十个 发表于 2016-12-8 17:54
我知道要加电源。我只是想知道这个电源从哪里来,如何去做。

可以直接引自配电箱,也可以引自附近插座回路

尺短寸长 发表于 2016-12-9 08:56:16

接线盒内的电源宜就近取自插座回路。

zz_1973 发表于 2016-12-9 09:04:49

一般设计都是从插座引的。

树欲静而风不止 发表于 2016-12-9 09:44:33

尺短寸长 发表于 2016-12-9 08:56
修改条文说明——
11.7.3距家居配线箱水平0.15m~0.2m处预留AC220v电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配 ...

尺总:这个修改条文说明——
是正式的?

我要打二十个 发表于 2016-12-9 09:54:51

本帖最后由 我要打二十个 于 2016-12-9 10:07 编辑

WMeng90 发表于 2016-12-9 08:21
可以直接引自配电箱,也可以引自附近插座回路
我感觉引插座比较合理

ymh_sxu 发表于 2016-12-9 10:01:02

原来做的都是从照明回路取得电源

hl891223 发表于 2016-12-9 12:03:17

GB 50846-2012 5.2.4.5配线箱水平150mm~200mm处预留AC220V带保护接地的单相交流电源插座,并将电源线通过导管敷设至配线箱内

890214 发表于 2016-12-9 15:37:41

我感觉引插座比较合理

尺短寸长 发表于 2016-12-9 15:48:55

树欲静而风不止 发表于 2016-12-9 09:44
尺总:这个修改条文说明——
是正式的?

在下的个人行为,文责自负。{:1_439:}

fitman 发表于 2016-12-9 16:33:35

个人观点是接在一般插座回路最合适(非厨非卫非空调回路)。不过设计我最懒。户内强弱电由二次装修设计,弱电箱在配电箱正下方距地300mm,预留PC20管上下连通。