住宅供电

住宅电气设计规范:每套住宅负荷不超过12KW时,单相进线;超过12KW时,三相进线。
如果刚好按12KW考虑,单相还是三相进线?

rainmen_73 发表于 2016-12-8 09:44:53

通常单相,如有三相设备可以和供电公司协商改三相

DDou 发表于 2016-12-8 11:57:42

"住宅电气设计规范:每套住宅负荷不超过12KW时,单相进线;超过12KW时,三相进线。"

taiyuntao 发表于 2016-12-8 12:07:43

12KW单相配多大的导线埋多大的管也是考虑因素吧

树欲静而风不止 发表于 2016-12-8 12:08:15

WMeng90 发表于 2016-12-8 11:57
"住宅电气设计规范:每套住宅负荷不超过12KW时,单相进线;超过12KW时,三相进线。"

单相,计算电流68A,三相,22A,所以想用上三相呀

taiyuntao 发表于 2016-12-8 13:42:10

如果不做户式中央空调还是单相吧,PE单独穿一根管

myqsw 发表于 2016-12-8 14:44:42

这属于语文范畴。{:1_428:}

wga918 发表于 2016-12-8 14:52:39

我们这里除非有三相出线

云溪2 发表于 2016-12-8 14:55:30

住宅尽量单相,一般老百姓家里搞个三相电,还真不习惯

chipy 发表于 2016-12-8 15:36:15

供电局一般用单相,能用单相用单相,安全一点.

hl891223 发表于 2016-12-9 17:26:08

按字面来说不超过就应该是小于等于,超过就是大于,正好12KW按单相呗,此处不讨论GB 50052-2009 5.0.15.2 由地区公共低压电网供电的220V负荷,线路电流小于等于60A时,可采用220V单相供电;大于60A时,宜采用220V/380V三相四线制供电