规范要求,发电机房位于地下一层时,应有一侧靠外墙。是基于什么考虑?
我一个大地下室,上面几栋住宅,发电机房的通风管井出到地面住宅架空层的外墙上,但这个发电机房没有靠地下室的外墙。
靠地下室的外墙,通风管井就不好出到地面。
如何处理?
建筑专业通常将风井一直延长到就近的外墙,如果太远的话,直接上室外,在室外做个蘑菇帽,烟道可做在外墙,烟管做长点就行,据说有些地方环保有要求烟道要到建筑物最高处。 主要考虑进、排风井设置,排烟管、井道设置,和室外储罐联通的进油管设置等。 北方郎 发表于 2016-12-7 09:44
主要考虑进、排风井设置,排烟管、井道设置,和室外储罐联通的进油管设置等。
但是我不靠地下室的外墙,地面上有外墙行不行? 可行,一般不会提这条的