financex 发表于 2016-12-6 09:56:03

低压无卤阻燃电线是不是一定要标注为WDZ-BYJ(F)?

看到建筑电气11期文章说不能标注为WDZ-BYJ,是不是这样的呢?

树欲静而风不止 发表于 2016-12-6 11:15:58

好像是强调要标注为WDZ-BYJ

云溪2 发表于 2016-12-6 11:28:00

顺便问一下,矿物绝缘电缆必须标成BTLY吗,标成NG-A可以吗

zouwenze 发表于 2016-12-6 15:55:14

矿物绝缘电缆我标BTTZ

financex 发表于 2016-12-7 09:03:20

手动顶起,求大神回答~{:1_428:}

lightfish 发表于 2016-12-7 09:26:17

NG-A是上海高桥的柔性矿物绝缘电缆,规范上说的是要矿物绝缘类不燃性电缆,这个还被某地审图中心的提过。

树欲静而风不止 发表于 2016-12-7 09:35:42

云溪2 发表于 2016-12-6 11:28
顺便问一下,矿物绝缘电缆必须标成BTLY吗,标成NG-A可以吗

NG-A,原来叫BTLY,隔离型(柔性)矿物绝缘电缆

云溪2 发表于 2016-12-7 11:40:22

树欲静而风不止 发表于 2016-12-7 09:35
NG-A,原来叫BTLY,隔离型(柔性)矿物绝缘电缆

谢谢,我也是被审图的提了,说NG-A是厂家名称,要我改成BTLY,昨天找了半天也没有查到相关的资料

树欲静而风不止 发表于 2016-12-7 14:08:58

云溪2 发表于 2016-12-7 11:40
谢谢,我也是被审图的提了,说NG-A是厂家名称,要我改成BTLY,昨天找了半天也没有查到相关的资料

我怎么感觉图审说反了

零度左耳 发表于 2016-12-7 14:10:39

注明电缆阻燃级别?

零度左耳 发表于 2016-12-7 14:16:37

WDZ-BYJ(F)

yis359574718 发表于 2016-12-7 14:23:46

重庆要求要写WDZ(B,C,D)-BYJ

树欲静而风不止 发表于 2016-12-7 14:27:26

等建筑防火电缆的设计规范出来后,估计都会要求标记ABCD等级