卫生间未做LEB时候的电位疑问
卫生间未做LEB, 卫生间插座PE线连到户内配电箱。当卫生间内电气设备发生接地故障,e点的电位是不是和d点的一样?本帖最后由 nicebin 于 2016-12-3 10:02 编辑
明摆着,一样的!e、d点电位相同。a,b,c,d间的电位依次降低。
e点和d点电位还是有差别的,存在Id在PE线上的压降 本帖最后由 norman2000 于 2016-12-5 10:47 编辑
那么问题来了 E点电位怎么确定? 树欲静而风不止 发表于 2016-12-5 10:43
e点和d点电位还是有差别的,存在Id在PE线上的压降
请问下元老:此时人体预期接触电压怎么计算呢?还是 Id X Za-d 吗? norman2000 发表于 2016-12-5 10:52
请问下元老:此时人体预期接触电压怎么计算呢?还是 Id X Za-d 吗?
是的,此时预期接触电压还是很高的 不一样啊 ,E点可作0点,d点为IdxPEad的压降。 d与e的电位是一样,但不做局部等电位,则人受的电击为ad之间的压差。如果在入户总箱处作接地,则为ac的压差,如果浴室b处作等电位,则为ab的压差。这个压差随接近漏电处而减少。 不一定相同,分析会很复杂的 其实分析也很简单。两点是否同电位看两方面:1是两点应有导体连通;2是两点之间不应有大的故障电流流通。满足这两个要求,可认为这两点之间是同电位(如果有大电流流过,则要看连接导体的阻抗在故障回路中是否足够小)。 在国标图集15D502第18页,注3:卫生间局部等电位联结不得与卫生间外的PE线连接,以防外部危险的故障电位窜入。
此图表示的是卫生间,却讨论的是与总等电位联结箱的关系。是不是有点乱。 图集注3没有说清楚。全面的应是当没有PE线引入浴室时,等电位连结不应与外部PE线连接。当浴室有I类设备而引入PE线时,PE线应与等电位端子板连结。
页:
[1]