nwpuhero 发表于 2016-11-29 14:55:53

火灾探测区域的划分和火灾探测器的设置

本帖最后由 nwpuhero 于 2016-11-29 15:05 编辑

最近做的一个项目,三层小楼,一层有变电所,二层有一个控制室和一个UPS电源室,三层全部都是办公室,一二层其余的房间也都是办公室,现在只在一层的变电所和二层的控制室及UPS电源室设有烟感,有以下几个问题
1、火灾探测区域是不是要包含这个楼的所有空间,不能有遗漏?
2、根据GB50116第6.2.2款“探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器”,如此看来的话是不是每个房间都要设烟感?

树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 15:06:15

首先,高层的变电所需要设置探测器,多层没有要求(干变)。其次,控制室和UPS室考虑设置。
其余房间没有要求设置。