lidong 发表于 2016-11-29 10:30:53

一用一备水泵的控制问题

求助:冷冻水泵一用一备,可以用一个接触器和继电器,只在末端切换吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 10:45:55

没有明白什么意思?麻烦上图或详细表述

lidong 发表于 2016-11-29 11:39:59

两台电机并在继电器下面,加个转换开关

lidong 发表于 2016-11-29 11:45:39

冷冻水泵一用一备,冷却水泵一用一备,启动顺序是先起冷冻,停机顺序是先停冷却泵,所以不知道备用的泵怎么并到控制回路里

lidong 发表于 2016-11-29 12:05:28

此系统包括冷水机组和水泵、冷却塔,控制回路实现了起停顺序,但是因为每台水泵都是一用一备,所以不清楚备用的水泵是怎么接的

树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 14:13:29

lidong 发表于 2016-11-29 12:05
此系统包括冷水机组和水泵、冷却塔,控制回路实现了起停顺序,但是因为每台水泵都是一用一备,所以不清楚备 ...

备用水泵也需要接触器和热继,具体可参看标准图集

lidong 发表于 2016-11-29 14:26:21

谢谢了,我看看

贾行家 发表于 2016-11-30 13:18:12

不可以,固定安装的备用泵需要独立的MCC回路,除非你的备用泵是仓库冷备。

北方郎 发表于 2016-11-30 15:50:47

不可以。

lidong 发表于 2016-12-1 14:35:59

贾行家 发表于 2016-11-30 13:18
不可以,固定安装的备用泵需要独立的MCC回路,除非你的备用泵是仓库冷备。

明白了,两台水泵的主回路独立设置断路器和接触器,但是在控制回路里可以用一个转换开关来切换两台水泵吗?