现在还做汽车坡道灯么?
如题,之前的项目基本都画上去..现在的项目好像基本都不做了?版上的同仁,现在做的多,还是不做的多?
我们现在是留给二次设计 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 10:46
我们现在是留给二次设计
地下车库 还有二次设计阿? chipy 发表于 2016-11-29 11:08
地下车库 还有二次设计阿?
汽车智能导向、车位指示等二次设计 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 11:19
汽车智能导向、车位指示等二次设计
汽车坡道灯 好像和智能导向没关系阿 坡道顶部或侧面装单管灯。
还是要做的,是基本的照明,否则车道太黑
行车指示灯,可以反光型,非电光源
chipy 发表于 2016-11-29 12:09
汽车坡道灯 好像和智能导向没关系阿
汽车坡道灯,是那本规范要求做的 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 13:59
汽车坡道灯,是那本规范要求做的
目前规范,没看到规定..之前的习惯都做的..
JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.5 坡道照度值要求见规范中表格 7.4.3
需要设计汽车坡道灯,不然审图会提的 zhangjunnhs 发表于 2016-11-30 10:43
JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.5
这一条 不一定坡道灯..顶上照明也可以的吧? 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 13:59
汽车坡道灯,是那本规范要求做的
地下建筑照明设计标准CECS45-92
5.4.1 各类地下建筑出入口部分均应设计过渡照明
地下建筑照明设计标准CECS45-92
5.4.2 过渡照明设计中宜优先采用自然光过渡,当自然光过渡不能满足要求时,应增加人工照明过渡 hl891223 发表于 2016-11-30 19:00
地下建筑照明设计标准CECS45-92
5.4.2 过渡照明设计中宜优先采用自然光过渡,当自然光过渡不能满足要求 ...
人工照明,我顶上增加灯具也行呀