请教这条规范什么意思?
最近在翻看16895系列规范,看到这么一条,如下图:这条规范的意思,是否移动柴油发电机供给移动设备回路需要加30mA漏电? 移动设备回路都需要漏电保护 我在想如果移动的设备都需要漏电,且都是30mA, 对于一些大设备,特别是室外的.会不会很容易误跳闸? chipy 发表于 2016-11-29 09:08
我在想如果移动的设备都需要漏电,且都是30mA, 对于一些大设备,特别是室外的.会不会很容易误跳闸?
30mA是直接接触电击防护的最大值,再大就不安全了。大设备的防误动,就只有在其下级分支回路装设(移动发电机也带不了大设备) 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 10:43
30mA是直接接触电击防护的最大值,再大就不安全了。大设备的防误动,就只有在其下级分支回路装设(移动发 ...
现在临时舞台设备的用电量不小,而且移动柴油发电机也不小.不知道实际项目上 装不装这个30mA漏电. chipy 发表于 2016-11-29 11:12
现在临时舞台设备的用电量不小,而且移动柴油发电机也不小.不知道实际项目上 装不装这个30mA漏电.
肯定要装,涉及人身安全,真要出了什么事,追查起来。。。。。考虑分支回路装设 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 11:17
肯定要装,涉及人身安全,真要出了什么事,追查起来。。。。。考虑分支回路装设
16895系列规范目前没有执行... 对重要场合,漏电只报警不跳闸。
二者不矛盾,互为补充,相得益彰,和谐统一…… chipy 发表于 2016-11-29 12:10
16895系列规范目前没有执行...
GB13955可是全本强条。。。 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 13:57
GB13955可是全本强条。。。
GB13955很多条文,,都没有执行..。。。 chipy 发表于 2016-11-29 15:44
GB13955很多条文,,都没有执行..。。。
是呀,我原来对该规范也没有重视,有一次图审按这本提了五个强条,才开始关注 树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 15:48
是呀,我原来对该规范也没有重视,有一次图审按这本提了五个强条,才开始关注
真正按照这个执行起来,很多强条要被提的...
树欲静而风不止 发表于 2016-11-29 13:57
GB13955可是全本强条。。。
何来此说?{:1_432:} hbsjzsjy 发表于 2016-11-29 16:09
何来此说?
“本标准的技术内容全部为强制性” 树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:05
“本标准的技术内容全部为强制性”
GB都是强标,非强制性条文哦。