治学以诚 发表于 2016-11-29 14:41:59

LXQ3 发表于 2016-11-29 15:08:33

“T T系统如果进出建筑物的电缆金属外皮在电缆两端同时接地的话,就将T T系统的电源侧低压系统接地和负荷侧的保护接地进行连接没有分开,则变成了隐性的TN - S系统, 线路全程采用金属保护管也存在同样的问题,如此一来T T系统所具有的防止电源侧故障电压顺着PE线传导到负荷侧的优点将荡然无存。”

——如果这根电缆不是从变电站引出的,而是通过一段架空线路后引出,或从第二级配电装置引出,T T系统变成了隐性的TN - S系统的问题就不存在。

——其实,问题的关键并没有说出来:城区、或建筑物集中的地方,应该采用TN接地型式!避免采用T T系统!探讨“进出建筑物电缆接地应区分配电系统接地型式”的结论,也只是舍本求末!

——关于路灯配电是采用T T系统好,还是采用TN 系统好?这是一个有争议的问题,现有的规范也允许采用这二种接地系统,我不想多说,我只想说一点:路灯配电还是采用TN 系统好!特别是城区、人员比较多比较集中的地方,路灯配电采用TN 系统安全的多!

admin 发表于 2016-11-29 15:52:16

治学以诚 发表于 2016-11-29 14:41
也对站长说声抱歉,劳累你删了我很多帖子。

及时处理不符合发帖要求的帖子是职责所在。所删内容均是基于本论坛发帖要求,即严禁出现人身攻击、偏离技术探讨本身的内容。如对帖子处理存在异议,可以提出复议。

心中有佛 发表于 2016-11-29 17:33:34

看了文章和讨论,突然不会了,也许一直都未曾会过。
入行以来,公司技术负责人一直强调,集中变电所供电到其他建筑时,应采用TN-C-S系统,第一,可以避免雷电高压引入建筑物,第二经济。
可以看出肯定就是PE线会造成此问题了,所以我有如下问题,请各位同行能解惑:
1、PE线是不是真的会惹祸(引入过电压,以下同)?
2、如果PE线惹祸,是不是和文章中讲述的一样,TN-C-S系统也不能用铠装电缆,也不能穿钢管保护?
3、PE线为什么会惹祸?铠和PE都在绝缘层内,全程埋地封闭,是怎么惹祸的?
4、是不是只有建筑物担心雷电高压引入?变电所是否也同样需要担心?
5、基于以上问题,如果一旦在建筑物总进线处做了重复接地,TNS和TNCS除了省钱,真的还有区别么?
拜托拜托,希望能有人回复。

治学以诚 发表于 2016-12-1 13:53:22

治学以诚 发表于 2016-12-1 14:01:51

希拉里 发表于 2016-12-5 14:14:28

希拉里 发表于 2016-12-5 14:19:22

wsayd 发表于 2016-12-19 19:49:57

小区路灯配电系统应采用TN-S制而不是TT制,原因如下:
1)小区道路一般不宽,楼间距不大。而地下金属管网纵横,且相互连接。 各栋建筑物的基础接地网往往由于防雷击电磁脉冲的需要或通过管道接地线、电缆铠装层等相互连接 。要想让低压配电系统的系统接地与保护接地分开,并不容易。      
2)对于采用整体大地库的住宅小区,道路位于地库之上。而电气接地网又是利用整体大地库的基础钢筋网,实际上已具备了等电位联结的条件。也不可能将低压配电系统的系统接地与保护接地分开。

松攻 发表于 2024-4-17 08:30:33

真专业,需要细细研究一番
页: 1 2 [3]