断路器相间隔板对电气间隙和爬电距离有何影响
断路器相间隔板是否有增大电气间隙和爬电距离的作用?断路器本体上用来安装相间隔板的卡槽,也有增大爬电距离的作用吧? 选择断路器时不到迫不得已不要依赖相间隔板。 没人关注,自己顶一下{:1_436:} 本帖最后由 bzp4891 于 2016-11-26 13:27 编辑断路器相间增加绝缘板有两个作用:
1.增大电气间隙和爬电距离;
2.防止分断时飞弧引起相间短路;
断路器本体上用来安装相间隔板的卡槽,也有增大爬电距离的作用吧?
---这个卡槽有增大爬电距离的左右,但效果不是很明显。如图:
谢谢@bzp4891 conanzergen 发表于 2016-12-1 16:13
选择断路器时不到迫不得已不要依赖相间隔板。
恩,好的。之所以会提出这个问题,是因为配电柜内有一只出线塑壳开关如下图,断路器相间距为25mm,而按照我们厂里的要求,断路器上、下端需要做铜排并且必须配15mm宽的铜排,这样一来电气间隙就剩下10mm了。 A,C相铜排不是可以往两边借么? 相间隔板还有防止飞弧的作用