西门最无语 发表于 2016-11-20 21:26:37

住宅需要系数问题

你们会折算成4KW取系数么?

西门最无语 发表于 2016-11-21 20:03:40

我之前折算成4kW取的.........

yinyanyu 发表于 2016-11-22 14:52:39

规范刚出的时候折算,是因为审图老师着重提出,并且把计算过程都写入审查意见中,现在也不了了之了,没人管了

云溪2 发表于 2016-11-22 16:41:02

我用这个算过,也用供电局的方法估过,最后选择的变压器差不多大

西门最无语 发表于 2016-11-22 17:19:13

yinyanyu 发表于 2016-11-22 14:52
规范刚出的时候折算,是因为审图老师着重提出,并且把计算过程都写入审查意见中,现在也不了了之了,没人管 ...

都折算成4KW么?6kw就折算成1.5个,8就折算成2个么?

emilyapple001 发表于 2016-11-22 18:49:43

原来还有这个说法呀

树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 09:01:53

西门最无语 发表于 2016-11-22 17:19
都折算成4KW么?6kw就折算成1.5个,8就折算成2个么?

我了解的我们这个地方供电部门的计算:都折算成4KW,不乘系数了

西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24:22

树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 09:01
我了解的我们这个地方供电部门的计算:都折算成4KW,不乘系数了

比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900*4=3600?是这个样子么?如果真是这样,是不是差距略大?

树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 11:28:06

西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24
比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...

一般小区,很少有都是6KW的。

树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 11:28:53

西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24
比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...

供电部门为了图省事,也为了够用,就是这样估一下

树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 11:31:03

西门最无语 发表于 2016-11-23 11:24
比如说有900户6kW的,如果按照我们的不折算,那就计算负荷900*6*0.3=1620;按照你们供电局的做法就是900* ...

正如我们去报装,他不看你的计算负荷是多少,只看你变压器选几台多大的,十台1000的,他就给你按10000的报装

西门最无语 发表于 2016-11-23 11:47:16

树欲静而风不止 发表于 2016-11-23 11:31
正如我们去报装,他不看你的计算负荷是多少,只看你变压器选几台多大的,十台1000的,他就给你按10000的 ...

我们这边你报10台1000的,他会给你卡成10台800的........

西门最无语 发表于 2016-11-23 11:58:18

本帖最后由 西门最无语 于 2016-11-23 14:58 编辑

算了,就按照折算的做吧,否则遇见别墅群没办法弄