lichengjian 发表于 2016-11-18 21:31:50

关于消防泵起动时,容量不足的问题

前几天同事跟我说的疑问,我也没想明白,特来请教。
有个小区变配电室,多台变压器,其中T1=1000KVA,带1#楼2#楼户表850KW(计算负荷),及消防泵房主用400KW;T2带3#楼4#楼850KW,及消防泵房备用400KW。
此时5#着火,火灾切除5#楼负荷,但消防泵如何启动?
我的理解范围内,只能靠变压器过负荷运行撑过去;或者设计时预留部分容量,少带些户表。

二点半太阳 发表于 2016-11-19 11:40:47

T1和T2的非消防负荷也要切除。

北方郎 发表于 2016-11-19 18:51:00

5#着火,根据消防栓设计流量、扬程,切除T1所有用户负荷,保证消防泵起动。如果主泵故障,切除其电源,切除T2所有用户负荷,保证备用消防泵起动。灭火后,可恢复T1或T2用户负荷。根据火损情况,对5#受火灾影响线路进行检修、更换满足要求后恢复供电。

0:00 发表于 2016-11-21 08:42:36

1、按照现行供电营业规则,住宅用电与消防用电及其他用电应单独分别设置;
2、就以上案例,当火灾发生时,首先切除1#、2#楼中住宅负荷,满足400KW消防设备运行;

树欲静而风不止 发表于 2016-11-21 09:36:18

不按一栋楼看,按一个区域供电来看

治学以诚 发表于 2016-11-21 16:04:29

尺短寸长 发表于 2016-11-21 21:13:53

治学以诚 发表于 2016-11-21 16:04
这是错误的设计。变压器选型错误。

板凳占位,等候老诚版主开讲:
为啥判定“这是错误的设计”?
为啥会是“变压器选型错误”?

lichengjian 发表于 2016-11-22 09:49:48

北方郎 发表于 2016-11-19 18:51
5#着火,根据消防栓设计流量、扬程,切除T1所有用户负荷,保证消防泵起动。如果主泵故障,切除其电源,切除 ...

北方老师,这些操作是通过控制器完成的还是人工操作完成的?

北方郎 发表于 2016-11-22 09:58:07

lichengjian 发表于 2016-11-22 09:49
北方老师,这些操作是通过控制器完成的还是人工操作完成的?

控制器

尺短寸长 发表于 2016-11-22 13:47:35

北方郎 发表于 2016-11-19 18:51
5#着火,根据消防栓设计流量、扬程,切除T1所有用户负荷,保证消防泵起动。如果主泵故障,切除其电源,切除 ...

如果1、2、3、4#楼住户用电量大致相同,每幢楼差不多为850kW(计算负荷)的一半,也大于消防泵房主、备用的400kW了。

如果5#楼着火,大可不必主用切断1、2#或备用切断3、4#的所有住户用电负荷,影响面太大不好,完全可以减小负面影响。

5#着火,为保证消防泵起动——
切除T1所带1、2#与5#最近的一幢楼(假定会受火患影响)的所有住户用电负荷,保证主用消防泵起动;
如果主泵故障,退出运行,切除T2所带3、4#与5#最近的一幢楼(假定会受火患影响)的所有住户用电负荷,保证备用消防泵起动。

灭火后,可恢复T1或T2住户用电。
根据火损情况,对5#受火灾危害线路进行检修、更换满足要求后,恢复供电。

LXQ3 发表于 2016-11-22 15:11:51

有个小区变配电室,多台变压器,其中T1=1000KVA,带1#楼2#楼户表850KW(计算负荷),及消防泵房主用400KW;T2带3#楼4#楼850KW,及消防泵房备用400KW。
此时5#着火,火灾切除5#楼负荷,但消防泵如何启动?

5#楼着火,火灾切除5#楼负荷,......
消防泵如何启动?假定1~4#楼不会受火患影响,需考虑:
1、消防泵房设备400KW,确定每台消防泵的实际功率是多大?消防泵启动对变压器容量有什么要求?
2、变压器住宅计算负荷(户表)850KW,火灾时的实际负荷是多少?
如果火灾时的实际(住宅)负荷不大,变压器能满足消防泵的启动要求,可不切除负荷;
如果火灾时的实际(住宅)负荷较大,变压器不能满足消防泵的启动要求,则切除负荷。

尺短寸长 发表于 2016-11-22 15:44:22

……变压器住宅计算负荷(户表)850kW,火灾时的实际负荷是多少?
如果火灾时的实际(住宅)负荷不大,变压器能满足消防泵的启动要求,可不切除负荷;
如果火灾时的实际(住宅)负荷较大,变压器不能满足消防泵的启动要求,则切除负荷。

一幢建筑物发生火灾难得一遇,若真如此精细设计,实际意义不大

北方郎 发表于 2016-11-22 16:14:44

尺短寸长 发表于 2016-11-22 15:44
……变压器住宅计算负荷(户表)850kW,火灾时的实际负荷是多少?
如果火灾时的实际(住宅)负荷不大,变 ...

李总 住宅着火自救灭火的案例多么?
我们化工项目要求立足自救,但是实际着火往往都要依托外部消防力量。

尺短寸长 发表于 2016-11-22 16:20:50

北方郎 发表于 2016-11-22 16:14
李总 住宅着火自救灭火的案例多么?
我们化工项目要求立足自救,但是实际着火往往都要依托外部消防力量 ...

啥意思?