树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:04:38

发电机房和配电柜

请问一下大家:发电机房内可以布置配电柜吗?
发电机带着几台应急出线配电柜,这几台配电柜可以设置在发电机间吗?

云溪2 发表于 2016-11-15 10:18:49

500kVA以下的发电机可以

树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:19:44

云溪2 发表于 2016-11-15 10:18
500kVA以下的发电机可以

这个有没有相应的规范或规定

云溪2 发表于 2016-11-15 10:21:08

民规6.1.7,,,

树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:29:29

云溪2 发表于 2016-11-15 10:21
民规6.1.7,,,

但这个好像是针对设置控制室的。。。。

云溪2 发表于 2016-11-15 10:41:43

6.1.7-6条,,,,

树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:49:55

云溪2 发表于 2016-11-15 10:41
6.1.7-6条,,,,

还问一下:你们做的发电机房,有不带储油间的吗?

云溪2 发表于 2016-11-15 10:56:30

树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:49
还问一下:你们做的发电机房,有不带储油间的吗?

暂时还没有,你有条件的话还是建议单独做一个配电室,免得审图的提意见

零度左耳 发表于 2016-11-15 11:00:33

树欲静而风不止 发表于 2016-11-15 10:49
还问一下:你们做的发电机房,有不带储油间的吗?

做过一个很小的柴油发电机,几十千瓦的,空间有限,就用的底座日用燃油箱。厂家说一般500kw下的如果上自带油箱的话 完全可以满足用油量只是不安全 具体还得看消防审批的意见吧{:1_428:}

wenqi3276 发表于 2016-11-15 16:58:30

没有依据说不可以,只有满足操作距离

witkey1983 发表于 2016-11-16 09:35:45

看消防,安全等级,全部设置油箱间保险

西门最无语 发表于 2016-11-17 17:54:19

我的配电柜放到柴发里边,柴发水专业做了自喷。被审图的提了,配电柜的防护等级IP56,没办法,跟着改了。然而我就想知道柴发的防护等级又该是多少?风机房也做自喷,落地安装的风机能防水不?风机的配电箱呢?

树欲静而风不止 发表于 2016-11-18 08:54:25

西门最无语 发表于 2016-11-17 17:54
我的配电柜放到柴发里边,柴发水专业做了自喷。被审图的提了,配电柜的防护等级IP56,没办法,跟着改了。然 ...

正常柴油发电机的为IP21,这一点也不明白

lpland00 发表于 2016-11-18 11:50:39


没有依据说不可以,只有满足操作距离

0:00 发表于 2016-11-18 13:15:55

这个目前还没有相应的规范或规定,没有禁止视为可以。