消防配电线路要求采用耐火线缆的出处?
民规JGJ16-2008第13.10.4条规定了消防配电线缆选择的要求,但这是基于98版《火灾自动报警系统设计规范》中的保护对象分级来设定的。新版 《建筑设计防火规范》第10.1.10条仅对敷设方式作了规定。
新版 《火灾自动报警系统设计规范》11.2.2条仅对火灾自动报警系统的线路提出要求。
那么,除了民规外,还有那个规范对消防配电线缆提出明确要求?
GB50217还有一大堆等同IEC的规程,电气东西真的超级超级超级多,哎哎,只需要闷头画图什么的最幸福了 各个地方还有地标呢 也有此疑问 另外,现在一些单相规范,对消防配电电缆提出了要求,如住宅、医疗、教育、交通、体育等 GB50217-2007
第7.0.7条,对明敷的电缆要求实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。
并非消防配电线路一定采用耐火线缆。 刚入行时,就有这个困扰。
现在,还是没找到足够的通用依据,只是不再困扰。 新老规范更替,依据都没了..不过,做法已经形成了,必须这么做..不然每一关都过不去 学习学习