小小朱12138 发表于 2016-11-9 09:10:19

消防电源负荷等级的判断

一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房上,它的消防电源负荷等级

树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 09:41:35

每个厂房是三级负荷,如其应急照明、排烟机等。水泵房是二级负荷。消防水箱的用电设备也是二级负荷。

树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 09:44:27

像这样的情况,一般都考虑备用电源,即使单个厂房的三级负荷

尺短寸长 发表于 2016-11-9 10:43:57

树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 09:41
每个厂房是三级负荷,如其应急照明、排烟机等。水泵房是二级负荷。消防水箱的用电设备也是二级负荷。

水泵房是二级负荷。消防水箱的用电设备也是二级负荷——

请问依据何在?

二点半太阳 发表于 2016-11-9 10:44:55

室外消防用水量不大于35l/s,全部为三级

树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 11:18:10

这里有一个施工图审查原则

尺短寸长 发表于 2016-11-9 11:25:55

树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 11:18
这里有一个施工图审查原则

你的说法,与这个施工图审查原则相悖。

ccck 发表于 2023-9-5 11:04:48

又碰上老问题,一个厂区几个厂房、办公楼建筑全是三级负荷,水泵房是几级?查了半天,发现相关的规范是GB50016-2014建筑设计防火规范,10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

还是强条咧,虽然没说到底水泵房到底是几级负荷,但是设置自动切换装置不是二级是什么{:1_430:}

azbe 发表于 2023-9-5 11:21:46

ccck 发表于 2023-9-5 11:04
又碰上老问题,一个厂区几个厂房、办公楼建筑全是三级负荷,水泵房是几级?查了半天,发现相关的规范是GB50 ...

你这是啥逻辑?有双切换就是二级负荷?

azbe 发表于 2023-9-5 11:25:57

树欲静而风不止 发表于 2016-11-9 11:18
这里有一个施工图审查原则

总的原则,就是按单体的室外用水量来确定各建筑的消防负荷等级

ccck 发表于 2023-9-5 14:00:44

azbe 发表于 2023-9-5 11:21
你这是啥逻辑?有双切换就是二级负荷?

那是有两个电源的三级负荷?{:1_473:}

不代表 发表于 2023-9-5 16:32:57

每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S?怎么来的,难道厂区不应该也是25吗

azbe 发表于 2023-9-5 17:33:05

不代表 发表于 2023-9-5 16:32
每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S?怎么来的,难道厂区不应该也 ...

你可以跟水专业了解一下,对于一个园区有多栋厂房的情况,有可能不是简单按最大的单栋消防用水量来取值

azbe 发表于 2023-9-5 17:38:33

ccck 发表于 2023-9-5 14:00
那是有两个电源的三级负荷?

现在GB 55037明确了,三级负荷可以不双切换。
原来的GB 50016没有明确,有一种做法,就是采用同一台变压器的两个回路,实现末端双切换。

z405664385 发表于 2023-9-6 00:00:42

azbe 发表于 2023-9-5 17:38
现在GB 55037明确了,三级负荷可以不双切换。
原来的GB 50016没有明确,有一种做法,就是采用同一台变压 ...

我们这以前就是不管你三级还是二级都双切,现在明确了,三级不切了