树欲静而风不止
发表于 2016-11-7 14:23:40
变电所与水泵房相邻
变电所与水泵房挨着布置,行不行?
咨询过不少人,有的说可以,有的说不行,大家如何处理?
chipy
发表于 2016-11-7 14:44:16
做双墙 一种方式..
心中有佛
发表于 2016-11-7 15:14:29
有可能会结露
fitman
发表于 2016-11-7 17:04:56
也算是到过不小泵房现场了,那算是潮湿场所。
不过,我还是让建筑加双墙。
西门最无语
发表于 2016-11-7 17:41:55
一般我不会同意的额
yis359574718
发表于 2016-11-8 10:00:09
一般都是让建筑设置双墙,中间间隔100mm
fanfan715
发表于 2016-11-8 15:32:29
做建筑双墙,并抬高变电所地面300mm。
fangyangde0413
发表于 2016-11-14 13:16:54
chipy 发表于 2016-11-7 14:44
做双墙 一种方式..
双墙?什么鬼?
无聊的苹果
发表于 2016-11-14 15:27:57
双墙就是应付审图么{:1_428:}
云溪2
发表于 2016-11-14 15:38:08
双墙加强防水还是有用的
353388484
发表于 2016-11-14 17:18:04
电井和水井相邻与配电室和泵房相邻的区别大不?
yis359574718
发表于 2016-11-14 20:01:21
353388484 发表于 2016-11-14 17:18
电井和水井相邻与配电室和泵房相邻的区别大不?
很大,你可以自己打开你们家楼层的水井看看,里面并不潮湿
老康阁楼
发表于 2016-11-14 22:37:03
泵房无所谓,关键看挨着水池吗
0:00
发表于 2016-11-18 13:42:33
在条件受限的情况下,满足采取用双墙,和防水淹措施(抬高配电房地面、设挡水措施)后,可以有条件实施;
wyh71352008
发表于 2016-11-22 11:13:01
一般都是做200mm的双墙,中间隔100mm