变电所、发电机房的火灾报警做法
变电所、发电机房的火灾报警做法:1.变电所采用烟感、发电机房采用温感
2.变电所、发电机房采用烟感加温感
3.变电所、发电机房采用组合探测器
哪种合适?
发电机房火规明确用温感,不宜用烟感。
老火规中有电气电气火灾的用烟感。
本人小工程如无需火灾报警联动需要的,发电机房用温感,其余因规范未明确用烟温复合。 这个要先看一下是不是做气体灭火吧 发电机房运行时候有烟么 变电所、储油间设置气灭的火,感温和感烟
发电机房喷淋,设置感温 ethan_fan 发表于 2016-11-4 14:58
变电所、储油间设置气灭的火,感温和感烟
发电机房喷淋,设置感温
发电机房也是气体灭火,如何设置? 树欲静而风不止 发表于 2016-11-4 15:07
发电机房也是气体灭火,如何设置?
建规要求了发电机做喷淋 建筑防火规范有规定 具体看