一用一备的消防泵,手动控制线应该1组还是2组?
我们常用的消防泵和喷淋泵都是一用一备的,火灾自动报警系统里要求对这些设备进行手动控制!如果是风机就没什么疑问了,就是一组,因为对应的是一台设备!
而水泵是一用一备共2台设备,那手动控制线应该是几组呢?
请指教,谢谢!
个人认为应该一组 备用自投 但是图集上貌似两台泵的手动控制是分开的也咨询过给排水的同事,据说是一组就行
也希望有高手解答~{:1_428:} 两组,两台泵都能手动应急启动 治学以诚 发表于 2016-11-3 08:51
联动控制:一台泵一个单动作输入输出模块。
联动控制不能设停泵功能。
联动控制不能设停泵功能。
是担心自动控制不可靠,造成意外停泵? 图集两组。 手动硬线直启需要两组,保证任一台都可以手动启动。如果采用多线控制盘,只需要一组控制,备用泵是通过内部来切换的。 xuxizhong 发表于 2016-11-3 15:53
图集两组。
图籍 是一组控制吧? 最终结论是啥?一用一备消防泵需要几组手动直启线? mingxuehi 发表于 2022-1-10 18:23
最终结论是啥?一用一备消防泵需要几组手动直启线?
图集好像一组就行了 你管他几组,反正每台消防泵都有手动控制线就行了。 厂家样本两组,两台泵都能手动应急启动。