江苏审图意见,关于设电动排烟窗是否就要设消防报警系统。
1:原来的工程不做消防报警的,哪果做了电动排烟窗,只是旁边做了手动控制按钮就可以了,但看江苏的审图好像要上消防吗?答复属于文不对题。 甲方会为此中庭付出惨痛代价 如果通风专业有联动要求,就需要设置火灾报警系统;如果没有联动要求就不必做了。
电动排烟窗不等于联动排烟窗 我这也是江苏图审要求的,看做了防火卷帘 治学以诚 发表于 2016-11-2 14:07
必设的,学校单面建筑,入口设一个小小的中庭。卷帘必须设,排烟必须设,报警必须设。
必设的?
是吗?
电动排烟窗的用处,可不限于此(中庭)哦。 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32871-1-6.html
4#楼
治学以诚 发表于 2016-11-2 14:23
8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌 ...
凡中庭必设——
工厂、仓库电动排烟窗呢?
又岂是你民规所能涵盖的? 何况
排烟设施分:机械和自然;
自然排烟分:手动和自动。
对吧?
老诚! 严格来说这个要看暖通专业。
应设排烟设施的要求实际上是包括了自然排烟和机械排烟两种方案,前者最常见的就是人工启闭的一般窗户。既然火灾时人工开启是可以接受的一种方式,为方便操作加了个远程控制,忽然就要变更了整个系统,真是古怪的逻辑!
我忽然想到了一个方案,不知可行不:要求建筑选用那种带绞链的手动,电动两用窗,并注明:”电动操作只适用于日常,火灾时应手动开启窗户“ 本帖最后由 zz_1973 于 2016-11-2 17:06 编辑
电动排烟窗,自动排烟窗,一字之差,一定要分清楚。
电动排烟窗可分为需联动的“(电动)自动排烟窗”和不需要联动的电动排烟窗。
建规8.4.1.13的条文里的词汇是“自动排烟窗”。
江苏的问题和解答都是电动排烟窗。
问也没问到点子上,回答的也是不专业。
前室或楼梯间的可开启外窗面积满足要求,不需加压送风。火灾时人工开启或敲碎玻璃,从没有要求联动打开。中庭的排烟窗不是类似的吗?机械装置打开或电动装置打开,能够排烟即可,为何必须设置火灾自动报警系统? 江苏的就是这样,而且同一个问题,两个年度的解释大相径庭;有的回答文不对题;有的回答干脆糊里糊涂,让你猜猜。