人防储油间的尺寸如何确定?
现在设计一个地下人防项目,要做固定电站,没有看见人防规范对储油间的油箱的容积要求(J建筑防火规范有要求,但是好像对人防不适用),这样无法估算出储油间的面积?请问各位是如何设计的? 规范要求7~10天的用电量,另外参照图集 能否告诉在那本规范上面写有7~10天的用电量 GB 50038-2005/6.5.10按柴油发电机的耗油量及储油时间确定。
储油时间可按 7~10d 计算。
07FJ05
谢谢大家。还有另一个问题,根据GB50098-2009柴油发电机房要做火灾报警吗?平时已经设置了火灾报警。战时若设火灾报警还需要另设消防控制室吗? 谢谢尺总!!! 人防技术措施给排水专业,有个储油量的计算,不知道为什么在给排水上,可以把固定电站那本图集上的例图面积提了 好的,电考虑多了,人防储油间是水专业设计的,不是电专业考虑的事情