系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us 还是 10/350us 怎么办?

系统图内假如没标注浪涌保护器属于8/20us还是 10/350us 怎么办?根据什么参数判断呢,以下是我个人的判别方法,不知道对错,望指点

系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形的




系统图内写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的




冲击放电电流limp
给SPD施加波形为10/350μs的标准雷电波冲击1次时,SPD所耐受的最大冲击电流峰值。用来表示浪涌保护器的雷电流泄放能力

标称放电电流In
SPD施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值,表示浪涌保护器的雷电流泄放能力


北方郎 发表于 2016-11-1 08:49:22

本帖最后由 北方郎 于 2016-11-1 16:41 编辑

10/350us直击雷和8/20us雷电感应

yan426426 发表于 2016-11-1 08:52:50

北方郎 发表于 2016-11-1 08:49
10/350us直击雷和8/20us感应雷

这点没有疑义,系统图中没有标出10/350us或者8/20us,如何判别,是不是依据系统图内写着“冲击电流”字样的就属于 10/350us 波形,写着“标称放电电流”字样的就属于 8/20us 波形的

尺短寸长 发表于 2016-11-1 08:54:42

北方郎 发表于 2016-11-1 08:49
10/350us直击雷和8/20us感应雷

感应雷是个“美丽的传说”。

只有雷电感应一说,不存在“感应雷”哦。

yan426426 发表于 2016-11-1 09:52:55

设计上如何选择某个配电箱内是采用10/350us还是8/20us

fitman 发表于 2016-11-1 16:25:08

yan426426 发表于 2016-11-1 09:52
设计上如何选择某个配电箱内是采用10/350us还是8/20us

别太计较了,这东东大家都不懂,就让厂家忽悠好了。设计就按图集选。有拜访过你的厂家也可按他们的型号写。