治学以诚 发表于 2016-11-2 09:54:29

bainianwutong 发表于 2016-11-2 14:54:50

北方郎 发表于 2016-11-2 09:32
考虑相位一致时最不利的电压。

对于这样一个系统末端的配电装置,难道会出现相位不一致的情形?

北方郎 发表于 2016-11-2 16:53:53

bainianwutong 发表于 2016-11-2 14:54
对于这样一个系统末端的配电装置,难道会出现相位不一致的情形?

正常电压和故障电压相位一致应该叠加。

治学以诚 发表于 2016-11-3 09:13:06

治学以诚 发表于 2016-11-3 09:13:20

治学以诚 发表于 2016-11-3 09:16:50

治学以诚 发表于 2016-11-3 09:18:49

bainianwutong 发表于 2016-11-4 15:38:01

北方郎 发表于 2016-11-2 16:53
正常电压和故障电压相位一致应该叠加。

如果是同相位,对于TT系统,RE与RB分隔时,变电所地电压为UE=IE X RE,此时U1=U0-UE。见图解。

治学以诚 发表于 2016-11-4 17:17:36

治学以诚 发表于 2016-11-4 17:17:52

治学以诚 发表于 2016-11-4 17:18:04

治学以诚 发表于 2016-11-4 19:08:31

治学以诚 发表于 2016-11-4 19:09:44

治学以诚 发表于 2016-11-4 19:16:59

治学以诚 发表于 2016-11-4 19:18:49

页: 1 [2] 3
查看完整版本: 低压系统内的工频应力电压?