关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗
关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗
关于配电箱进线不低于6平方的说法是真的吗
不对。
有的末端370瓦风机电箱。就是16安开关,2点5平方的线。 是真的,不过是技术措施上的要求。 尽量满足吧,我们这里都是这么要求的 按技术措施是有这样的要求。未端配电箱进线不小于6平方,但控制箱不限。所以有时直接画控制箱就好了。 你得先分清到底是配电箱还是控制箱,配电箱进线不小于6平方,控制箱进线截面比分支线至少大一级 保护校验能通过就没问题 没依据,理由是什么呢?
最烦这种一刀切的条文(虽然是措施上的) 如果刚入行,会觉得不错:蛮好用的嘛。
干了几年活,你可能发现:以偏概全了。 尺短寸长 发表于 2016-11-1 08:59
如果刚入行,会觉得不错:蛮好用的嘛。
干了几年活,你可能发现:以偏概全了。
被说中了.......{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:} 在规范上只见JGJ242-2011上有此条文,其他还真没见过。
不需要6平线的情况多了 我被提过这个问题,末端的一个三相供电配电箱,容量才1~2kW,非的要改为6平方截面,问是何原因,没有答复,就是让改,审查的人自己也不一定知道为啥,就是哪里写了就照本执行 哪个规范哪条说的