集装箱式柴油发电机组并联给全厂供电,这10台集装箱式柴油发电机之间的间距如何定...
本帖最后由 bainianwutong 于 2016-10-28 10:14 编辑有一个项目,采用10台集装箱式柴油发电机组并联给全厂供电,这10台集装箱式柴油发电机之间的间距如何定,有没有具体的规范?在此先谢谢各位。
补充信息:
10台集装箱式柴油发电机仅作为应急电源,每台集装箱均自带1m3的油罐,平时有油。
防火间距,安装维护间距。
油箱是否和柴机一体?
平时充油?仅应急使用时候充油?
如果常年带油,请参照防火规范3.4.6条,油罐区的相关条文。
油浸箱变的防火间距3米。 D800-1~8 发表于 2016-10-28 07:50
防火间距,安装维护间距。
集装箱内自带1m3的油箱,平时充油。防火间距和安装维护间距都讲一下吧,这方面不太懂 按照建规4.2.1的注5,防火间距要20米 bainianwutong 发表于 2016-10-28 10:15
集装箱内自带1m3的油箱,平时充油。防火间距和安装维护间距都讲一下吧,这方面不太懂
首先,
建议你这10台箱式机组划出独立区域布置。。。不要贴邻某个建筑布置。。。
该片区的周围要做车道。
3.4.6条 不燃材料外壳,按一二级耐火等级建筑确定。——————根据这条,把设备转化为建筑物。。。好神奇的一条规定。
和其他建筑物的防火间距套3.4.1表格查出。尤其注意表小字。和其他建筑物的间距4m、6m、甚至0.5m都是可以做出来的。
各箱式机组之间间距,可套3.4.8 【成组布置】的规定,外壳之间4m净距。
另可参储罐规定4.2.3,丙类储罐之间防火间距不限。
总之,间距不大。4楼所说20m 太大。
主要受限于安装维护间距了。机箱开门、起吊、电缆沟布置。。。
哥分分钟给你设计好。。。
个人觉得,参考箱变3米距离比较好。
因为在柴发机房,每个柴发的间距也就是2.5米就够了。没道理说,放到露天地里,反而要求更高了。 同样遇到室外集装式的柴发,请问出线柜集成在一起可以么,以前做过室外的,有点担心 治学以诚 发表于 2016-10-31 10:39
保护可靠性分析,闭着眼看,你也过不去的。如果你设计水平,能精算到,采用10台集装箱式柴油发电机组并联给 ...
关于保护可靠性分析,国外做的,出了各种分析报告,通过了,业主也认可了。关于间距,别人布置的,但我查遍所有规范,没有相关要求,所以有此一问。初次看到这个方案时,我也是认为他们胡乱弄,但是人家老外就是认为可行,你也没有办法。不要上来就认为是乱设计。这个项目应急负荷很大,只能通过多台大负荷高压柴油发电机并联发电以备应急之需。 治学以诚 发表于 2016-10-31 10:37
这个方案根本就不可行。你设任一发电机出线端子处短路,校电缆,校开关(这个容易通过)校母线,费钱老大了 ...
所有的校验都已通过,确实很费钱,但是甲方认可,不差钱。 D800-1~8 发表于 2016-10-28 14:58
首先,
建议你这10台箱式机组划出独立区域布置。。。不要贴邻某个建筑布置。。。
该片区的周围要做车道 ...
感谢回复,按您这意思是每台集装箱都是按丙类厂房来算,然后根据表3.4.1去确定间距。。这真是一条好神奇的规定。 bainianwutong 发表于 2016-10-31 11:33
关于保护可靠性分析,国外做的,出了各种分析报告,通过了,业主也认可了。关于间距,别人布置的,但我查 ...
这是个数据中心项目吧? D800-1~8 发表于 2016-10-31 13:03
这是个数据中心项目吧?
这是一个纸浆厂项目。 目测吧。。。