chipy 发表于 2016-10-27 16:12:22

请教个体育建筑照明的问题

本帖最后由 chipy 于 2016-10-27 16:32 编辑

<体育建筑电气设计规范>9.1.4 观众席和运动场地安全照明的平均照度不低于20Lx.
做体育馆一般都是这么做安全照明.之前没人提过问题.这次碰到个审图.根据<建筑照明设计标准>有如下规定.
要求安全照明按一般照明的10%.照明体育照明750Lx.按这个安全照明要75Lx.
图审这么要求合理么?

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:28:23

安全照明需要蓄电池来保证。
备用照明采用各带50%解决。

chipy 发表于 2016-10-27 16:33:35

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:28
安全照明需要蓄电池来保证。
备用照明采用各带50%解决。

尺总,不好意思.又打错字了..是安全照明,不低于10%.如5.5.3所示.

chipy 发表于 2016-10-27 16:35:01

这里的安全照明应该是应急照明的一种吧,需要带蓄电池那种.

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:43:10

chipy 发表于 2016-10-27 16:33
尺总,不好意思.又打错字了..是安全照明,不低于10%.如5.5.3所示.

不好意思,一不留神也看岔了。

《建筑照明设计标准》5.5.3条是作业场所安全照明要求。
体育建筑内的安全照明,不属于作业场所(无需坚持工作)安全照明,按“《体育建筑电气设计规范》9.1.4 观众席和运动场地安全照明的平均照度不低于20Lx”设计即可。

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:54:18

若是审图有以下的意见(图纸有不符合项)——
1、根据<建筑照明设计标准>有如下规定.
要求备用照明按一般照明的10%.照明体育照明750Lx.按这个备用照明要不低于75Lx.
2、根据<体育建筑电气设计规范>
观众席和运动场地安全照明的平均照度不低于20Lx。

你得给{:1_416:}

chipy 发表于 2016-10-27 16:54:58

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:43
不好意思,一不留神也看岔了。

《建筑照明设计标准》5.5.3条是作业场所安全照明要求。


我打错字了,,后来修正了.我们也这么理解.
建筑照明设计标准只说了其他场所.
图审理解包括体育馆的需要安全照明的所有建筑.

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:56:20

chipy 发表于 2016-10-27 16:54
我打错字了,,后来修正了.我们也这么理解.
建筑照明设计标准只说了其他场所.
图审理解包括体育馆的需要 ...

你让审图人员看条文说明,人家明确指作业场所。

chipy 发表于 2016-10-27 16:58:23

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:43
不好意思,一不留神也看岔了。

《建筑照明设计标准》5.5.3条是作业场所安全照明要求。


图审给的安全照明.
开始我打错字了.让尺总看错了.抱歉.
若是备用照明,甲级体育建筑,根据<体育建筑电气设计规范>要50%

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:58:37

条文说明


chipy 发表于 2016-10-27 17:04:19

尺短寸长 发表于 2016-10-27 16:58
条文说明

之前没注意条文说明,明天再给图审沟通.谢谢尺总.

尺短寸长 发表于 2016-10-27 17:04:50

chipy 发表于 2016-10-27 16:58
图审给的安全照明.
开始我打错字了.让尺总看错了.抱歉.
若是备用照明,甲级体育建筑,根据要50%

提应不低于50%,不够严谨。

一般都是A、B电源采用各带50%解决备用照明(HID这么设计,最为合理),接近50%或局部超50%一般照明的标准照度没问题,完全100%满足,不合时宜。

chipy 发表于 2016-10-27 17:10:09

尺短寸长 发表于 2016-10-27 17:04
提应不低于50%,不够严谨。

一般都是A、B电源采用各带50%解决备用照明(HID这么设计,最为合理),接 ...

如果A\B电源经过双电源切换后,给场地供电,是否满足这个要求?

尺短寸长 发表于 2016-10-27 17:16:14

chipy 发表于 2016-10-27 17:10
如果A\B电源经过双电源切换后,给场地供电,是否满足这个要求?

呵呵!{:1_438:}
HID,不可这么设计,断电后HID再点亮,7、8分钟就过去了,后果难以想象。

chipy 发表于 2016-10-27 17:19:02

尺短寸长 发表于 2016-10-27 17:16
呵呵!
HID,不可这么设计,断电后HID再点亮,7、8分钟就过去了,后果难以想象。

之前听说有个STS(名字也不是很准确)开关,可以在极端时间内转换.金卤灯不会熄灭。
尺总这个了解么?